[讨论] 炉压与废气点火中断有联系吗

[复制链接]

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-11 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们的多用炉废气点火在氧探头吹扫阶段易断掉,而且要是长时间(10多分钟以上)才发现,再进行点火和恢复供气时就还容易断,要人守一段时间进行恢复。
我们知道,以上两种(吹扫、供气断)情况下,都是炉内压力发生了较大的变化,那么,炉压与废气点火中断有联系吗?

签到天数: 417 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-1-11 14:18:24 | 显示全部楼层
肯定有关系,吹扫的时候可能形成瞬间的负压火就熄灭了,供气断的时候就更不用说了,气都没了拿什么燃烧??

该用户从未签到

发表于 2008-1-11 16:28:43 | 显示全部楼层
在这两个阶段炉压是多少水柱,如果是负压可定会断掉,但你正常的工作炉压是多少?是不是炉子密封问题导致工作炉压不足,进而导致这两个阶段出现负压,应该总是正压才对,这两种情况下负压是不正常的,还有是不是废气成分中可燃气体太少,根本点不着,建议检查一下

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-1-11 17:37:17 | 显示全部楼层
有关系,注意看是不是点火器有问题,正常的话不应该出现中断

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-1-21 10:53:29 | 显示全部楼层

已解决

清理了一下废气点火的探针,观察了两三天,已经没问题了。

该用户从未签到

发表于 2010-2-18 21:41:21 | 显示全部楼层
应该是炉压太大,开中门时反应强烈些,废气点火给的小,才有吹熄的可能。

该用户从未签到

发表于 2010-4-1 02:52:11 | 显示全部楼层
灭火与炉压有关 跟吹扫有关吗?