热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5224|回复: 15

[求助] 氧探头是否要进行周期性检测?

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-5-23 16:21:00 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
定期检测,一般每年外校,每半年或每季度或每月自己定碳,视贵公司程序文件而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-23 17:06:51 | 显示全部楼层
氧探头要经常吹扫除去表面的积碳,然后就是定期定碳
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-23 14:31:55 | 显示全部楼层
这些检测是找第三家检测中心吗?既权威机构?还是使用厂家自己搞?或者生产厂家出具的检测合格证书就可以了,我们只管使用就是?我们的碳势一般都在0.4以下,不要求渗碳。只要不氧化工件就行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-23 11:54:49 | 显示全部楼层
定碳,内阻等,其余的可以看说明书,
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-23 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
才接触保护气氛热处理,想问一下,氧探头是不是跟热电偶一样,要进行周期性检测?都检测哪些技术参数?就是电极阻抗吗?

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-31 17:23:44 | 显示全部楼层
最好进行周期性定碳,对积碳也要清理时间久了可以返回厂家清理校验
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-2 09:35:31 | 显示全部楼层
我也在疑惑中,好像没有看到过这方面的要求或规定,全部是在按氧探头厂家嘴巴说的再做,他们的说明书也没有明确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1135 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-6-2 09:47:22 | 显示全部楼层
氧控头没有一家国家检测机构能检测,只能通过定期定碳和定期更换氧探头的方法来进行控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-6-3 11:21:58 | 显示全部楼层
目前这类产品没有国标,只有企业标准。不过虽说是企业标准也不能说完全是厂家说了算,因为氧探头目前已经是一个比较成熟的产品了,在整个热处理行业中广泛用到,而且使用时间长。那么它的标准应该说是众多的热处理人共同总结出来的 大家说的方法都是目前普遍采用的检测方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-6-4 09:45:05 | 显示全部楼层
要定期烧炭的。
要追踪氧探头的毫伏显示,如果有跳动,要么就是气氛有问题,要么就是氧探头要烧炭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-13 17:25:59 | 显示全部楼层
rclch27 发表于 2013-5-23 14:31
这些检测是找第三家检测中心吗?既权威机构?还是使用厂家自己搞?或者生产厂家出具的检测合格证书就可以了 ...

您好,您这是保护性气氛淬火,对氧探头使用的要求比较低,我是氧探头厂家,有问题可以加我QQ373185824,希望以后可以帮助到你
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-20 09:29:29 | 显示全部楼层
zhusd725 发表于 2013-6-13 17:25
您好,您这是保护性气氛淬火,对氧探头使用的要求比较低,我是氧探头厂家,有问题可以加我QQ373185824,希 ...

谢谢!有问题我会及时请教你.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-27 11:22:55 | 显示全部楼层
这个问题我也问过给我们公司装炉子的热调工程师,他说使用了的氧探头拿去外校的话还不如换个新的,定期定碳,对比碳势就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-7-1 16:11:00 | 显示全部楼层
谢谢!定碳从论坛上看到了具体的操作方法,但要我去操作有点困难,定碳片是不是有专门的生产厂家,有规格型号不?对比碳势是怎么回事,是定碳前与定碳后的碳势对比?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-7-1 16:28:10 | 显示全部楼层
CQI-9有这方面要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-7-2 17:01:29 | 显示全部楼层
氧探头的使用期限一般为一年,建议每月要进行定碳