[求助] 爱协林炉问题美萨碳控仪控制

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-11-1 18:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
有没有了解美萨碳控仪的行家,我厂的一台多用炉用的是美萨碳控仪。现在低温时820度时,碳势高时空气无输出碳势低时丙酮也无输出,不知道怎么办,执行机构检查过了。没什么问题。gas(0  1)丙酮输出时为1无输出时为0.   1时丙酮阀打开。空气阀的控制也一样。低温时都没反应。到860度时就有控制了。请教各位了。

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-11-1 19:14:04 | 显示全部楼层
这和你的碳控仪没关系,爱协林的设备一般都有一个程序启动温度,就是860℃。只有到了启动温度,碳势才会受控制的,这个温度值可以修改的,在操作界面里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-2 07:15:20 | 显示全部楼层
gong810811 发表于 2013-11-1 19:14
这和你的碳控仪没关系,爱协林的设备一般都有一个程序启动温度,就是860℃。只有到了启动温度,碳势才会受控 ...

首先谢了。你说的我知道那是在程序开始的时候,我说的是在扩散阶段降温到830度是碳势不受控的。也就是升温时正常强渗时也正常,降温至840多度是就不行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-2 07:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-2 08:01:47 | 显示全部楼层
依然幸福 发表于 2013-11-2 07:16
首先谢了。你说的我知道那是在程序开始的时候,我说的是在扩散阶段降温到830度是碳势不受控的。也就是升温 ...

仪表里应该可以设置
个人理解  是说是强渗之后扩散 是不是丙酮可以暂时不通入 或者少量通入
问一下  最后产品渗层厚度如何  均匀性如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-2 08:05:07 | 显示全部楼层
调整富化剂滴入温度,就是将860℃设定为830℃。原设备默认温度为860度开始滴入富化剂,
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-8 19:42:21 | 显示全部楼层
搞明白了,原来是需要两点定碳校准
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-11-8 19:43:30 | 显示全部楼层
谢谢回复的朋友们,学习了不少知识;
回复 支持 反对

使用道具 举报