我公司推杆式连续炉显示碳势值随设定值变化,如设定1.1时显示1.09,而改为1.15时马上显示为1.14或1.13,不知是什么原因?

该用户从未签到

发表于 2008-5-11 11:15:19 | 显示全部楼层
是刚改完设定值后显示值马上就变吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-5-11 11:16:55 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

是的,随时调随时变的

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-5-11 15:09:46 | 显示全部楼层
那是碳控仪表有问题了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-5-13 08:57:01 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

碳控系统厂家答复:是有这个现象,仪表在0.1范围有1个随机跟随功能,如果设定超过0.1就没有这个现象了,属于正常的。


不知这种答复对吗?

该用户从未签到

发表于 2008-5-13 16:20:04 | 显示全部楼层

对上面的答复不能苟同

我研究过进口和国产的多款仪表,没听说过关于跟随的理论。仪表显示的碳势,有两种方式,一种是根据氧势和温度及CO的设定值,通过查表法得到的;另外一种方法是仪表根据数学模型计算出来的,无论哪种方法都应该比较准确的反映炉内气氛的真是情况,否则会造成产品质量不合格。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-5-14 07:35:39 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

是啊,我按他们说的,设定超过0.1时,也有那种“跟随”现象,调高跟高,调低跟低,只不过跟得没那么紧了。但总是让人怀疑数值的准确性。如设定1.1时,显示1.1,设为1.5,马上变成1.07,炉内碳势到底是1.1还是1.07?

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-20 17:20 编辑 ]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-5-21 18:51:17 | 显示全部楼层
我也觉得是碳控仪表有问题,没道理的,如果炉内碳势稳定,应该在设定值上下小幅度波动,不会出现这种跟随的状况,也许是仪表内的某一参数设定有问题

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-5-22 08:42:31 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,看来还得找碳控厂家解决

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-5-22 10:06:16 | 显示全部楼层
碳势应该是一个连续变化的参数,如果发生跳跃性的变化都说明有问题,要好好检查一下。
6楼说的很对

该用户从未签到

发表于 2008-6-10 13:47:57 | 显示全部楼层
这种现象应该就是碳控仪本身的问题,显示值不应该随设定值变化的。