热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3095|回复: 4

[求助] 感应加热电源电缆选取

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-5-7 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本公司新进一套250KWIGBT变频电源,不知选用多大规格供电电缆合适,请各位帮忙了

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-5-7 21:05:08 | 显示全部楼层
条件许可的话尽量选大线。经常工作在小负荷的铜线100平方,铝线160平方。经常满负荷工作的铜线150平方,铝线240平方。再有还要看看电源到变压器的距离,距离远的尽量选上限。现在的铜线这么便宜,还是选铜线的好,损耗小,压降也小,有助输出大功率。我用的是180的铜线,工作时,温升极小。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-9 19:12:39 | 显示全部楼层
现在都用水冷铜电缆,240平方的。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-5-9 19:54:14 | 显示全部楼层
用240平方的铜电缆,还要水冷,太夸张了

该用户从未签到

发表于 2009-5-23 16:19:58 | 显示全部楼层
那是太有钱了,肯定是国企了,作为感应加热电源,因为是间歇式负载,而且实际满负荷工作时间很短,供电电缆完全可以根据计算电流乘以很小的系数就可以了,一般也就是乘以0.5到0.7,除非是透热设备,才需要选大一点,或是完全按计算电流来选择电缆截面1