温控器的故障

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-11-8 11:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
今天出现一个怪事,工序输好了,然后把disp键和ENT同时按下后,却没有走程序,等了大概有5分钟才开始走,是什么原因啊

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-11-8 12:05:29 | 显示全部楼层
你可能,把程序等待设定成为5分钟了,把它解除就可以了。是岛电的FP23吧。你刚启动时,RUN指示灯会一直在闪烁。到5分钟后就能运行了,应该是这个情况吧

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-9 08:00:09 | 显示全部楼层
是的,怎样才能把它改过来呢

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-11-9 21:02:04 | 显示全部楼层
在最后一个窗口,按SCREN键,显示PRG.WAIT:XXHXXM   你把其值改为00H00M   就可以了。

该用户从未签到

发表于 2009-11-9 21:16:26 | 显示全部楼层
可以网上搜下说明书

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-11-9 21:54:51 | 显示全部楼层
5#的
可以网上搜下说明书

你在发类似的贴子,该有人举报你灌水了。