发表于 2007-11-30 08:16:12
|
显示全部楼层
原帖由 yjjp 于 2007-11-29 11:53 发表 
我们现在用的是油冷的,功率250KVA,感觉没有干式变压器好用,抗过载能力比干式的要差好多。油冷的是宜兴市ZSUG型盐浴炉变压器,干式的是沧州的。原来一直用干式的,因使用时间太长更新,当时主要考虑到价格问题选用了油冷的。 ...
現在由于铜价格高企,所以很多企业选用了油冷的变压器,其实如果设计得当,油冷的完全应该过载能力更强.但是那样的话,油冷变压器的价格应该超过干变,可是现在由于油冷变压器大大便宜于干式变压器,导致了过载能力的下降.
就正常而言,目前铜价下,250K干式变压器的价格应该在5W左右,油冷变压器应该在5.5W左右,否则就存在偷工减料的情况.一分钱一分货,永恒的道理 |
|