热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5526|回复: 17

[求助] 碳势波动太大

  [复制链接]

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-7 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
碳势设定1.2 ,但是不停的在1.15-1.25之间波动,是那坏了吗

该用户从未签到

发表于 2010-5-7 09:19:53 | 显示全部楼层
你是什么炉子? 估计是搅拌风扇坏了, 还有就是空气流量和丙烷流量给的不平衡!!

该用户从未签到

发表于 2010-5-7 09:26:36 | 显示全部楼层
检查气源流量、压力是否稳定,碳势系统控制参数。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-7 11:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 excellence 于 2012-2-13 16:36 编辑

碳势的起伏变化较大的原因有1:氧探头漏气,或锆管出现裂纹。2:氧探头接线接触不良3:炉子漏气现象。4:如果是辐射管加热的有穿孔现象,造成燃气漏入炉内。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!

查看全部评分

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-5-7 21:22:12 | 显示全部楼层
不知道 LZ说的是 显示的碳势是那样波动 ,还是炉内实际碳势那样波动

签到天数: 1879 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-8 01:04:23 | 显示全部楼层
碳势波动在0.5%范围内应该属于正常现象。如果确认波动过大,除了检查炉体和氧探头是否正常外,还应该检查碳控表的参数设定,特别是P,I,D设定值。

评分

参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
周建国 + 3 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 585 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-5-8 11:47:51 | 显示全部楼层
也有可能有这样的情况,再刚开始的时候碳势还没有稳定,要慢慢的固定碳势。但这样的设备很少!现在的设备基本上不会有这样的情况了!!

该用户从未签到

发表于 2010-5-8 14:20:11 | 显示全部楼层
如果渗碳剂是用丙烷,有时丙烷压力过大也会引起碳势波动过大。

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-5-8 18:04:44 | 显示全部楼层
回复 5# cnszgong


    显示碳势

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-5-8 18:06:04 | 显示全部楼层
回复 6# 云阳曲轴
PID设置0.05

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-5-8 18:07:07 | 显示全部楼层
回复 8# Jasen


    用的是丙酮

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-5-8 18:08:23 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国


    氧探头怎么检查,

该用户从未签到

发表于 2010-5-8 18:21:30 | 显示全部楼层
那要发给供货商去检测了啊

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-8 18:31:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 周建国 于 2010-5-8 18:38 编辑

回复 10# 明明


    氧探头的PID的数值应该是三个数值,即:比例(P),积分(I),微分(D),我们探头的数值一般是不会变动的P=2.5,I=:10,D=5.其调整的原则是如果碳势长时间在一个方向偏离(偏低或偏高)时可以适当减小I的参数,反之,当长时间在设定值上下大幅度震荡而久久不能稳定在设定值范围的+-0.05%的范围时,可加大I的值,P和D的参数一般不动,否则会造成失控。不知你说的现象和上面提到的是否相像?

评分

参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢解答!

查看全部评分

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2010-5-8 21:10:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-5-12 08:46 编辑

回复 14# 周建国


    我正按周工方法排查

签到天数: 1879 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-12 02:22:30 | 显示全部楼层
回复 14# 周建国


    对不起,我没仔细核对,碳势波动范围应该是+-0.05,不应该是0.5%,在此致歉。

签到天数: 1879 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-12 02:25:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 云阳曲轴 于 2010-5-12 21:37 编辑

回复 10# 明明


    请看14楼的为正解

该用户从未签到

发表于 2010-5-12 08:44:12 | 显示全部楼层
回复 12# 明明


    你没有氧探头用户手册吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-26 05:31 , Processed in 0.058104 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表