[求助] 2604 与pc通讯

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-18 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
哪位高人知道pc与欧陆2604 通讯请帮忙
怎样用pc读取2604的pv值,最好有vb的简单例子
多谢!

签到天数: 2442 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-18 15:35:53 | 显示全部楼层
标准MODBUS通信协议,网上有很多例子可以参考。很多年前我用DELPHI写过,电脑里已经找不到源程序了。重点是CRC校验和浮点数的处理。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-18 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 2# stove


    谢谢,crc和运算都没有问题,我按欧陆2000系列说明书的例子做了一个试验程序,通过串口发给2604,一点反应也没有。

该用户从未签到

发表于 2010-6-18 16:24:10 | 显示全部楼层
我记得SERIES 2000通讯手册说明书是争对2200,2400仪表的。要与2604通讯,是否已将MODBUS参数地址改为2604的地址。参数地址列表在2604工程手册中可能找到。仪表的通讯地址是否已配置?

签到天数: 302 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-6-18 17:35:16 | 显示全部楼层
用itools直接读

该用户从未签到

发表于 2010-6-18 18:00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2010-6-18 18:11 编辑

回复 5# yangxinshan
好办法,先用iTools连机测试,可正常读写数据后,就可以排除所有PC硬件端口设置,通讯线连接及仪表配置等问题,然后再用自己编的VB测试。

签到天数: 2442 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-2 09:38:43 | 显示全部楼层
除了ITOOLS和通用组态软件可以测试,有很多MODBUS OPC SERVER的软件也可以用于测试
部分PLC也支持MODBUS通信,有条件可以测试

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-18 16:33:49 | 显示全部楼层
学习了,网带炉是不早也有这东西?