找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5518|回复: 6

[求助] 问个关于仪表的问题

[复制链接]

签到天数: 434 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-29 19:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们单位去年安装了一个大台车炉,总共分15个区,
加热的时候14区电流是350A,以前使用的时候到温了电流才减小,电流波动也很小;现在比如说设置的550℃,刚到200℃电流就开始大幅度摇摆了,15区更过分,刚开始升温电流就比较小。
问厂家了,说是设置pid,自动整流,都试遍了,还是不行啊,仪表有说明书,不过很简单,我对电气也不是太懂,
敢问各位大大谁能帮我解释下该怎么办啊

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 19:51:45 | 显示全部楼层
将仪表PID控制参数中比例P设置为0,也就是关闭比例功能。实际炉温小于设定值时,仪表为100%输出,
若此时电流是350A,则为PID没调整好。
若还是大幅度摇摆,则需测量仪表的输出信号是否正常、检查加热器执行元件等
回复

使用道具 举报

签到天数: 365 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-29 20:39:41 | 显示全部楼层
同样的仪表进入仪表设置对比一下pid参数适当调整即可
回复

使用道具 举报

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-6-30 21:15:25 | 显示全部楼层
你设备15区的控温装置,是晶闸管,还是固态继电器。可以单区测试来调整PID值。不要用自整定,它是在该保温 温度时整定的PID,建议还是通过手动调节。
回复

使用道具 举报

签到天数: 434 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-6-30 22:10:56 | 显示全部楼层
谢谢各位,我看过了pid设置0 1  2都不行,等明天厂家来看看是怎么回事
回复

使用道具 举报

签到天数: 2509 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-2 09:22:26 | 显示全部楼层
谢谢各位,我看过了pid设置0 1  2都不行,等明天厂家来看看是怎么回事
duozhu119 发表于 2010-6-30 22:10

PID是分别设置P,I,D三个参数,不知道你说的0,1,2是什么意思?
如果仪表有手动调节功能,建议使用此功能测试问题出在哪里。
没有经验情况下使用自整定功能,有经验的情况下可以分别调整PID参数,一般来讲减小比例带能改善你所说的情况,最终在看实际控制效果来调整。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 09:37:05 | 显示全部楼层
用的是哪个厂家生产的温控仪表!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2025, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-4-30 21:38 , Processed in 0.047951 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表