[求助] 请教电炉耗电问题?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问30kW的电阻炉,在加热和保温期间,功率一直保持在30kW吗?还是会降低,请指点,谢谢!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-1 14:18:59 | 显示全部楼层
额定温度950,使用温度900
=900*30/950=28.5kw???

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 14:28:22 | 显示全部楼层
不对,加热是全功率的30X10/h,保温根据你装炉量来确定,在50%以下

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-7-1 14:32:18 | 显示全部楼层
在全功率加热阶段为30千瓦,在保温阶段一般为20%-40%,这要看你的原始设计功率大小了,大的话20多,小的话可以达到40%甚至还高一点。
有些控温仪表可以显示加热时的功率大小,你可以询问一下电器工程师。

评分

参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 15:06:24 | 显示全部楼层
30KW的电炉在升温加热时是30KW.进入保温肯定小于30KW, 因为此时加热功耗的需求已转小. 如果你还全功率加热的话,肯定超温.当保温持续到一定时间后的功耗基本上与炉壳的外表散热功耗平衡....(也就是或相当于空炉损耗,也是考核一台电炉好坏的参数之一)

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 16:13:48 | 显示全部楼层
升温满功率耗电厉害,保温阶段加热器或者烧咀不完全工作,功率没有这么大。

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 21:00:54 | 显示全部楼层
温度不同,电耗也不同的。

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 23:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# 笑听竹狼


    加热期间用电30kW,保温期间由于有停电过程,所以整个保温期间用电是低于30kW。但低于多少要看设备的保温情况而定。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-8-4 20:51:46 | 显示全部楼层
用电表算一下比较好

该用户从未签到

发表于 2010-8-5 09:49:13 | 显示全部楼层
个人观点,仅供参考!
保温期间:这个耗电量没有准确的数据,根据各个炉子的性能而确定。我们可以估算,根据你炉子的热损失来算,
如果表面温升在40℃,可按212W/m2计算,如果表面温升在50℃,可按342W/M2计算;(没考虑炉子密封是否严密)
升温期间:你是否全功率加热,有的需要等温加热;如果是全功率加热,则是30KW,一般来讲,炉子都会受到PID调节的限制,全功率加热的时间相对较少。

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-17 09:08:42 | 显示全部楼层
大致保温耗电是加热阶段的 三分之一

该用户从未签到

发表于 2010-8-19 20:56:59 | 显示全部楼层
我的上帝,难道你们的控温不是用温控表加调功器么?温控表可以设定输出,在100%输出的加热的初级阶段应该是30Kw,其它时段在温控表PID自动调解下,功率会自动慢慢调小。通断式继电器控制的不是这样哦。