真空炉温度不受控制

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-10-7 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近真空炉使用温度不受仪表控制,华海的真空炉,CR12MOV工艺,程序正常走,可到1030度最后保温台阶时,温度老往上冲温,怎么回事?

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-7 13:50:21 | 显示全部楼层
仪表限幅设定可能有人动过,上冲温度多少?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-7 13:54:23 | 显示全部楼层
仪表限幅只是起超温报警作用,并不受程序控制啊

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-7 14:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2010-10-7 14:04 编辑
仪表限幅只是起超温报警作用,并不受程序控制啊
qq243874963 发表于 2010-10-7 13:54



    仪表电流限幅适当,到温前就作用,温度就冲不上去了。你不会还是老式数字温控仪吧!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-7 14:07:57 | 显示全部楼层
是日本第二代仪表P21

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-7 14:12:33 | 显示全部楼层
是P31A5GOAS00000

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-7 14:18:20 | 显示全部楼层
回复 6# qq243874963


    我们是日本富士的,你对照说明书仔细调整吧。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-7 14:28:57 | 显示全部楼层
是操作工将程序选择成手动MAN 方式,我已经找到原因,谢谢。

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-7 14:39:53 | 显示全部楼层
是操作工将程序选择成手动MAN 方式,我已经找到原因,谢谢。
qq243874963 发表于 2010-10-7 14:28



    低级错误“MAN 方式”黄灯亮啊!

该用户从未签到

发表于 2010-10-7 15:02:11 | 显示全部楼层
马三立的徒弟啊,呵呵

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-10-8 09:35:30 | 显示全部楼层
测量温度是否一样.还有热电

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-8 11:45:33 | 显示全部楼层
有些人就是没责任心,有什么办法啊,有些低级错误你想不到啊

该用户从未签到

发表于 2012-5-25 11:10:18 | 显示全部楼层
呵呵,我说呢,按说日本山武的P31温控表是相当不错的表呢,比岛电的FP21功能强。如果不是操作问题,一般非常好用的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-6-4 12:11:08 | 显示全部楼层
高手都犯低级错误,因为他们想的太多