发表于 2010-11-13 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多用炉触摸屏黑屏是怎么回事?,产品正在处理中,急!

签到天数: 244 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-11-13 12:56:47 | 显示全部楼层
检查电源和保险管是否正常?

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-13 15:29:21 | 显示全部楼层
关掉重启动即可恢复。

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-13 15:39:35 | 显示全部楼层
建议控制系统 重启

该用户从未签到

发表于 2010-11-13 17:14:04 | 显示全部楼层
操作柜保险丝烧了,换一个就行。5A的

签到天数: 589 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-11-13 17:31:38 | 显示全部楼层
最好要先检查一下,会不会有什么问题???线路板什么的!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-13 17:39:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在是电源部分正常!信号输入出正常!
就是触摸屏不显示!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-13 17:43:41 | 显示全部楼层
论坛有会修理的吗?
型号GP2500  SC41-24V
联系电话13675191840

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-11-13 17:58:52 | 显示全部楼层
是大山的老总吗?不行就换一个了,今天发货明天就到,不过现在已经是晚上了,要明天才能发货,换下来再修好了当备用是一样的

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-11-13 20:59:07 | 显示全部楼层
是丰东的设备吗?我也碰到过这个情况,当时重启了一下就OK了。仅供参考

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-11-14 21:37:56 | 显示全部楼层
是不是烧了啊

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-15 14:36:39 | 显示全部楼层
谢谢各位,送往无锡已修好,电路板坏了!