热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4450|回复: 5

求救,急、日本导电SRS13一直没有电流输出怎么回事??

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
想输出4到20mA的电流,可是一直没有输出。
  用PID调节温度,然后转换为电流输出。。
  不知道哪里没有设置对??
  说明书看了半天,感觉设置都对。。。
  没有电流输出是哪里设置错了呢?
  小弟新手,大家多多指教。。

签到天数: 302 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-11-27 13:30:19 | 显示全部楼层
输出端要接一个电阻的!这样才能测量!

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 19:06:37 | 显示全部楼层
先确认仪表型号是否正确,如果输出1为4-20mA输出,则订货号的第二位应该是 I,(SRS13‐x-I-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x) 然后确认输出1的上限为100.

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-11-29 11:16:59 | 显示全部楼层
正常接线不应该这样啊,找个电工接就OK,看看他怎么玩的

该用户从未签到

发表于 2010-12-9 10:17:31 | 显示全部楼层
型号是4-20ma的吗?

签到天数: 2442 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-12-14 13:09:23 | 显示全部楼层
先确认型号,标识符如3楼所讲为I.
观察输出指示灯OUT1,OUT2及运行指示灯RUN状态
已经上传SRS13中文说明书,供你参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=69569