[求助] 45箱炉接线办法,35井炉接线办法

[复制链接]

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-1-20 16:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
设备大修了,45箱炉的接线方法忘了谁能给指点一下啊?(就是电炉丝的接入处)
                     还有35井炉的接线方法也记不清了,维修搞乱了,麻烦各位给指点一下,最好有图示,谢谢。等着用

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-1-21 15:08:09 | 显示全部楼层
这个小问题也没有回答吗,
                  再简单也得说两句啊

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-1-21 17:18:11 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望各位不吝赐教,指点一下啊

该用户从未签到

发表于 2011-1-21 17:21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-1-22 11:19 编辑

回复 1# 197971500


    楼主可真幽默啊。这也能忘?不就是星型接法和三角形接法吗?找个电工帮你接。
  我是瞎说的,请大家不要见笑。

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-21 17:31:31 | 显示全部楼层
箱式炉后墙有接线孔,应该是-三组星型接法(炉底、两墙)。
[求助] 回火炉炉丝接线http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%BD%D3%CF%DF

该用户从未签到

发表于 2011-1-21 19:57:15 | 显示全部楼层
标牌上有注明星接或三角接的。

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-1-22 10:43:01 | 显示全部楼层
45KW箱炉;      O                                O
                        
                        O                                O
                           
                            O         O   O         O
   
35KW 井炉;  
                                              O

                                      O
                                              O


                                      O

                                             O
                                     O

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-1-22 11:08:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhang 于 2011-1-22 14:53 编辑

45KW箱炉;     1 O                                8O
                        
                       2 O                                7O
                           
                            3O         4O   5O        6 O
   
35KW 井炉;  
                                              1O

                                      2O
                                              3O


                                      4O

                                             5O
                                     6O
先用万用表测试:
1:如:1-2、3-4、5-6、7-8各为一组炉丝,再把4-5短接,再测1-2、7-8、3-6之间电阻是否大置相等,如是,1、8、3接电源,4-5短接把3-4、5-6两组串联,2、7、6短接。


2:如:1-2、3-4、5-6各为一组炉丝,1、3、5接电源,2、4、6短接。

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-1-22 11:13:27 | 显示全部楼层
非常感谢您的的帮助。

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-22 11:25:53 | 显示全部楼层
“2、7、4、5、6短接。”应为2-6、4-5、6-7

签到天数: 1897 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-22 13:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2011-1-22 13:11 编辑

“1、8、3接电源,2、7、4、5、6短接。”有误。
56为一组电阻丝“2-7短接、6-7短接”或“2-6短接、6-7短接”

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-1-22 14:51:14 | 显示全部楼层
回复 11# txljh8


    感谢提醒,应为4-5短接把3-4、5-6两组串联,2、7、6短接。