[求助] 关于RKC CH902温控仪的信号输出

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 14:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位老师  我想问下  温控仪接固态继电器的控制回路  温控仪信号是脉冲电压输出0~12V    假如将回路中的电阻增大(想将信号电流降低)  我想知道在这个控制回路中电压和电流的变化情况?温控仪的输出阻抗又是多少呢?

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 15:09:35 | 显示全部楼层
回复 1# welockon
固态继电器由电压驱动,不清楚你为什么要将电流降下来?如果固态继电器的驱动电压与仪表输出不匹配(如驱动单相固态继电器),直接接电阻降压就可以了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-8 15:32:06 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


    谢谢老师,我主要是将温控仪的输出信号采集入PLC,因为所接模块的参数问题,导致电压匹配而电流过大,所以想将信号的电流降下来,但不知道接入电阻后会对温控仪的输出造成什么影响

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 16:34:40 | 显示全部楼层
回复 3# welockon
接电阻后是否有影响要看您使用的固态继电器的驱动电压参数,现在新型固态继电器的参数范围较广,如较常用的北京希曼顿输入电压在4-24VDC,这样就没什么影响。
如果是要想将输出接入PLC,正规的做法是通过变送器将此信号转换为PLC的标准信号,如0-10V,0-20mA等,个人意见,尽供参考。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-9 10:09:26 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen


    谢谢老师的帮助,非常感谢