中频加热自动控制

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-9-26 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
钢管在加厚前需要加热,如何检测钢管加热温度,并能做到自动控制。

该用户从未签到

发表于 2007-10-3 13:39:55 | 显示全部楼层
采用多线圈感应加热,红外线测温仪测量温度,PLC编程序进行PID调节中频电源,该技术非常成熟了,好多厂家都能做,如果采用电脑进行监控,可以看到温度的变化情况.请问你是不是做管体墩粗的?呵呵,

签到天数: 107 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-3 22:22:28 | 显示全部楼层
没弄过,中高频真是知识匮乏阿

[ 本帖最后由 man 于 2007-10-6 17:29 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-10-4 22:13:49 | 显示全部楼层

回复 #1 cgywm 的帖子

如果是涨力减径则可以采用工频电加热或燃气,燃油加热为好,中频加热不好。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-5 13:04:05 | 显示全部楼层
红外线检测钢管温度与接触式检查温度有一定误差;钢管在中频炉里面加热时间不同,氧化烧损不一,检测温度就有误差;如果是这样,在保证钢管加热质量的前提下,那么自动控制的正确性实现就存在问题了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-5 13:07:00 | 显示全部楼层
4楼同志,我指的是钢管头部加热后进行加厚作业。

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 01:39:54 | 显示全部楼层

回复 #6 cgywm 的帖子

对不起,我没搞清楚,局部加热的温度控制可用经验和远程测温仪结合使用(需经过一段时间的摸索总结).

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-10-6 17:37:03 | 显示全部楼层
因为钢管的壁厚比较薄,钢管定位如果不是特别准的话很难实现温度的自动控制,现在比较成熟的工艺是温度监测,时间控制,当然还要用到2楼所说的一些手段,一看2楼就是搞墩粗的,不是搞设备的;但是那只是理想状态的控制方法,温度要和时间结合起来才行的

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-8 11:49:29 | 显示全部楼层
在中频和超音频感应加热方面我实施的项目比较多,与改项目联系最紧密的就是钢管退火生产线。用触摸屏就可以显示温度曲线。测温仪+PLC+触摸屏,就可以达到要求,也是目前最直接有效的控制方式。可以项目交流一下,Tel:13336091306 罗。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-8 19:07:39 | 显示全部楼层
找一个老热处理的技师看加热产品的红白程度就可以推算了八九不离十。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-9 11:43:40 | 显示全部楼层
光凭经验做事有一定欠缺,最好能够标准化。有一定的基础自动化控制水平;但要保证设备运行的可靠以及检测的正确性。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-11 11:40:05 | 显示全部楼层
能否考虑温度检测装置能够直接接触加热工件,检查装置能够通过机械化自动控制;但不知在加热的同时,温度检测部件温度传递是否需要一定时间?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-12 10:15:24 | 显示全部楼层
这么高的温度,再加上说测量的又是固体,所有只有采用非接触式测温。只要测温仪参数设置合理,所测温度与实际温度相差甚微。整个测温过程全部是自动控制,完成温度采集,数值计算,温度数值显示。测温仪的反应是微米级的,在现有的流水线生产速度,完全能实现生产线的自动控制。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-12 11:24:57 | 显示全部楼层
回答13楼,如果有表面氧化铁,温度能够测量准确吗?

该用户从未签到

发表于 2007-10-13 10:36:35 | 显示全部楼层
常用的是以上楼主们的说法!同意!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-14 10:21:06 | 显示全部楼层
关键是温度检测是否准确,如果能够实现,那么电器上加热功率可以自动调整了。

该用户从未签到

发表于 2007-10-15 13:57:41 | 显示全部楼层

回复 #10 天天小非 的帖子

非常同意你的看法,但这样的人不多了.

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-16 13:19:15 | 显示全部楼层
能够做到温度的准确测量,关键就是测量的算法和数值处理的方法。根据测量的温度值,实现电源功率的闭环控制,从而实现自动化生产的目的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-16 15:35:20 | 显示全部楼层
请问楼上,测量的算法和数值处理的如何实现,请举例说明。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-17 09:52:58 | 显示全部楼层
就是数据采集,计算,传送方面的一些算法和数值处理,最好能够与PLC的语法规则相结合。