找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 9498|回复: 5

[原创] 学习GB/T25744-2010"钢件渗碳淬火回火金相检验"体会

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-12-24 09:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 袁海林 于 2011-12-25 16:21 编辑

    在渗碳工件中,混晶是困扰热处理工作者的一个大难题。
    笔者近日有一工件出现同样问题,通过再学习国标,深有体会。
    工件为20CrMnTi,渗碳淬火为常规工艺。
     直径8的棒料冷挤成球R8的形状,是基本尺寸。
    渗淬后切球R8看金相,严重混晶,可达0-1级奥氏体实际晶粒度,初步判断晶粒回复,再结晶,晶粒异常长大。
    又切一件,纵剖面,球R8处正常,直径8处局部混晶2-3级。
    再学习国标,深有体会。
    对于马氏体,明确指出是距渗层表面0.05-0.15mm处,如果这里马氏体超标,是渗碳过程可能出现了问题,如果不超标,则可能是材料或前序的塑性变形中有问题。
     国标对于芯部组织,只有铁素体含量的要求,没有混晶或马氏体针长的要求,出现混晶,看来国标的制定者已经考虑到了这个问题。
    该工件总长60,还有一段直径6mm的缩径,为了了解清楚,我们又将两个工件全纵剖面进行金相检测,结果发现有一个工件直径6处混晶,其他地方没有。
    至此明确:混晶只与材料有关,与冷挤压,热处理无关。
    有时间再整理照片上传。
    热处理工作者要认真理解标准。
    我国的钢材质量亟待提高。

2011.12.25补记:附加几张照片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
sdust + 10 感谢支持!

查看全部评分

签到天数: 180 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-24 22:15:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 ldz 于 2012-7-24 22:20 编辑

袁总:请到位我的空间去看看,对标准会有新的认识



回复

使用道具 举报

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-7-25 08:47:48 | 显示全部楼层
这个问题我在实际检测的工作中也遇到过,如果是热处理的原因应该是晶粒都比较大,马氏体级别超级,比如温锻温度过来,然后又采用的余温正火,但是这种部分区域晶粒大的情况,我个人认为可能有两点:1、原材料的问题;2正火没正好,正火后有时会发现局部区域也有个别晶粒大的情况,导致的另一方面就是合金元素在原材料中没有均布,假如这个区域这个区域促进晶粒长大的合金元素较多,可能导致渗碳后出现混晶
回复

使用道具 举报

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-11-21 17:21:22 | 显示全部楼层
学习了一下,谢谢
回复

使用道具 举报

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-11-21 12:44:06 | 显示全部楼层
出现混晶,是判定合格还是不合格呢?
回复

使用道具 举报

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-11-21 12:41:40 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2012-7-25 08:47
这个问题我在实际检测的工作中也遇到过,如果是热处理的原因应该是晶粒都比较大,马氏体级别超级,比如温锻 ...

既然国标中无此项要求,如果实际中出现这种混晶怎么办呢?是判定合格还是不合格?我现在就在头疼这个问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2025, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-6-14 08:16 , Processed in 0.052652 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表