[求助] 碳势总在设定值以上波动

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-28 18:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我的设备是多用炉,发现现在碳势总在设定值以上波动,载气为甲醇,富化气丙烷,PID 值分别为1.5  75   8.5 ,
碳势设定值为1.1,实际碳势值每次大约在1.11时,富化气电磁阀就打开通气。调整了几次p值,没用。
给位高手给个建议!

该用户从未签到

发表于 2012-5-3 21:30:05 | 显示全部楼层
是哪家的多用炉,什么碳控仪