[求助] 多用炉主控温度与防爆温度相差太大

[复制链接]

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-6-20 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 明明 于 2012-6-20 11:02 编辑

新换的热电偶主控温度显示930度 防爆温度902度相差太大怎么回事 两台多用炉全部这样 另一台相差更大 主控920度防爆显示875全部是新热电偶

该用户从未签到

发表于 2012-6-20 11:31:37 | 显示全部楼层
建议将二个热电偶的接线在仪表端对换一下,看显示温度的结果如何,这样更便于分析原因。

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-6-20 14:41:46 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-6-20 11:31
建议将二个热电偶的接线在仪表端对换一下,看显示温度的结果如何,这样更便于分析原因。

接线换了一下应该是热电偶出的偏差,但是热电偶全是新的差别这么大?

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-6-26 21:02:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 chg1555 于 2012-6-26 21:03 编辑

不是热电偶问题,看看报警偶与控温偶高低的安装位置。做一下炉温均匀性,注意报警偶位置的温度,