[讨论] 热处理地沟和地坑盖板

[复制链接]

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-19 13:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问各位专家,热处理管线地沟和炉子的地坑的盖板采用什么样的比较好!

签到天数: 2359 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-7-19 14:02:17 | 显示全部楼层
看是否承重,不需要的话用薄铁板比较方便

签到天数: 1267 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-7-19 14:12:07 | 显示全部楼层
一般是5-6mm扁豆型的花纹板啊,下面加角钢,另外加上两个活动的手柄,方便拆卸。。。。

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-7-19 14:50:35 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-7-19 14:02
看是否承重,不需要的话用薄铁板比较方便

我现在主要是两大块,一个是电缆、循环冷却水、排烟沟的盖板。一个是井式炉的地坑盖板。我现在倾向钢格板。不知道用在这上会不会有问题。承重也不能太重,正常都是人行走。

签到天数: 1267 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-7-19 17:10:03 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-7-19 14:50
我现在主要是两大块,一个是电缆、循环冷却水、排烟沟的盖板。一个是井式炉的地坑盖板。我现在倾向钢格板 ...

现场没有水到处洒的话尽量采用花纹板了,钢格板很容易掉东西进沟槽里面的。。。。

该用户从未签到

发表于 2012-7-19 17:29:39 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-7-19 14:50
我现在主要是两大块,一个是电缆、循环冷却水、排烟沟的盖板。一个是井式炉的地坑盖板。我现在倾向钢格板 ...

根据你的使用情况,钢格板应该没有问题的,但是车间内最好用防滑钢板,需要载重的话,就在下面加悍角铁或方管。

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-7-19 19:51:34 | 显示全部楼层
一般用花纹板,四周折一下,四角用电焊焊接好,中间放加强筋。

签到天数: 138 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-7-19 20:29:08 | 显示全部楼层
电缆、循环冷却水、排烟沟的盖板:通道处可采用铸铁板,不重要的地方可采用钢筋水泥板。
井式炉的地坑盖板。格架焊加强筋,上面点焊花纹板。

该用户从未签到

发表于 2012-7-21 21:04:32 | 显示全部楼层
热处理地沟  钢格板、钢筋水泥板、花纹板都可以
地坑盖板  钢构架花纹板

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-7-23 07:46:38 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-7-21 21:04
热处理地沟  钢格板、钢筋水泥板、花纹板都可以
地坑盖板  钢构架花纹板

多谢您的建议,我想采用钢格板