silafu 发表于 2011-9-30 19:02 肯定是有差异的,装了工件,循环不可能和空炉一样,最好的办法是空炉定探,以证明系统的无恙,负载定碳,摸 ...
yihualiu 发表于 2011-9-30 07:21 不知楼主的这台炉子多深?有氧探头吗?
曾传良 发表于 2011-10-1 00:36 您有做过两者相比较的实验吗?
签到天数: 101 天
silafu 发表于 2011-10-1 08:29 是的,以前新炉子和更换氧探头的时候我们都先空炉调一下,找废活满载时候再调整一下,现在离开原单位几 ...
签到天数: 1 天
[LV.1]初来乍到
签到天数: 92 天
amn727 发表于 2011-9-30 15:13 怎么会没有差异?当然是炉内有产品才做定碳。 空炉做的不准确不稳定。
e357349 发表于 2011-10-2 11:59 空炉和装载,定碳测试区别不大,关键在于气氛循环。
cnszgong 发表于 2011-10-1 01:34 你的碳控系统是否配置有气体分析仪?气氛是氮气+甲醇类的?还是别的?