[求助] 管道局部热处理热电偶布置疑问

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-11-14 13:26:52 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
谢谢指教,但是在DLT 819-2002中的7.1.3b和7.2.2.4条均提到了一个测温点可以控制多个焊口,这个不是说明不必一个焊口布置一个热电偶吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-11-3 09:01:32 | 显示全部楼层
强制要求:必须每个焊口都要布置热电偶,对接管径大的要布置多个,你是什么项目的管道,行业不同对应标准不同,电力是DL/T 819-2010 《火力发电厂焊接热处理技术规程.》标准中很明确是强制要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-2 15:15:33 | 显示全部楼层
我觉得应该每个焊口都要布置热电偶,因为你是局部热处理,好几个发热点,所以每个发热点都得放热电偶控制温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-11-2 12:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大

一条管道多道焊口进行局部热处理时,不同的焊口分别缠绕加热带,需要每个焊口都布置热电偶吗?还是同管径的焊口只需要布置一个热电偶?有什么标准进行规定吗?