热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4626|回复: 8

[求助] 启动抽真空设备时,为啥要先开机组放风阀?不开会咋样?

[复制链接]

签到天数: 103 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-2-28 21:43:34 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
出个不是很好的点子,可以开开试试看,再来告诉我们一下。个人觉得其实是对仪表及阀门有一定损害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-3-1 00:36:22 | 显示全部楼层
哈哈,不敢试,那么贵重的 设备,出来事故那是要担责任的:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 65 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-2-27 08:50:09 | 显示全部楼层
据说是使真空泵内外压差平衡,否则泵浦启动时负荷过大,容易造成真空泵浦异常。不知是否正确?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-2-26 23:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动抽真空设备时,为啥要先开机组放风阀?不开会咋样?

该用户从未签到

发表于 2013-4-3 14:16:58 | 显示全部楼层
    这种要求只应用于安装真空挡板阀的炉型,炉腔内放过大气以后,真空管道内仍是真空(因为有真空阀密封),所以就有一个大气压施加在真空阀的阀板上,关上炉门重新抽真空前,要先开机组放气阀使管道内也达到大气状态,让阀板两侧压力平衡,便于阀门打开,同时也为了保护阀门的密封圈。
    如果强行打开也是能够打开的,毕竟压缩空气一般都在5个bar以上,可以强行拉动阀板,但是容易造成密封圈被拉出或损坏。  有些设计方案可以取消机组放气阀,比如改变真空阀安装方向或改用真空蝶阀,具体取决于真空炉类型。

评分

参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
蓝梦飞 + 10 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-12 06:46:34 | 显示全部楼层
这么简单的问题都搞不懂还做热处理啊。因为你的真空泵停止工作时压差阀开始工作,压差阀就像一个塔顶往上顶保证罗茨泵到挡板阀之间是真空状态以保护罗茨泵。等再启动机组时就得先机组放气。否则挡板阀是被吸住的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-4-11 09:52:42 | 显示全部楼层
试下不就知道啦,按章操作\ 安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-7 10:58:28 | 显示全部楼层
ibinbin 回答的 精辟;)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-16 14:57:47 | 显示全部楼层
机组放气阀或叫平衡阀,一般停炉后机组管道是真空状态,要抽真空先开旁路阀(真空阀),高压气淬炉阀门一般是立着放的,炉体和管道就有压差,阀门上下压差很大,如强行开启会有两种可能,1是能打开阀门胶圈容易损坏。2是直接打不开。为了使炉体和机组管道压差平衡,对真空管道放气,和炉体部分压力平衡。阀门就很容易打开。对阀门没有影响。有解释不清楚的可联系我QQ1435981115谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-26 14:12 , Processed in 0.055596 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表