[求助] 一台45千瓦的井式炉配多大的冷却水塔呢

[复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-3-10 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
45千瓦的井式渗碳炉,要冷却炉盖上的风机和滴注管,要配几吨的冷却水塔和水泵啊??

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-3-11 07:50:45 | 显示全部楼层
10T冷却塔 2.2KW水泵另外加一个制动控制系统方便又节约成本。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2013-3-11 20:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啊,什么叫制动控制系统?
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2013-3-11 20:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
为什么水泵要这么大啊,炉盖电机和滴注连接的的进出铜管才直径10 mm啊
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-3-16 07:37:04 | 显示全部楼层
TOY79 发表于 2013-3-11 20:03
谢谢啊,什么叫制动控制系统?

不好意思字打错了,是自动控制,使冷却水温恒温控制系统。
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-3-16 07:41:57 | 显示全部楼层
TOY79 发表于 2013-3-11 20:10
为什么水泵要这么大啊,炉盖电机和滴注连接的的进出铜管才直径10 mm啊

因为你冷却水塔是10T,电机功率偏小后水泵流量没有10T,如果你的水槽容量够大可以使用0.75KW单相电机水泵。