想问一下最近刚买的一个做热处理炉子,但是炉温控制不准 ,如果设定温度为400度的话,往往会在上下10度左右徘徊,并且如果打开炉门,温度可能会冲40到50度,能否调节控温参数来对炉温进行控制吗?炉子为天津中环实验炉,控温系统为AI-708型。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-29 13:56:30 | 显示全部楼层
一般的控温仪表都有自整定功能 但是这款仪表没用过
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-29 16:33:39 | 显示全部楼层
你用的仪表是厦门宇电的吧,你可根据说明书上的参数根据你需要控温的要求进行设定,宇电表功能很全的,一个参数一种功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-29 16:38:02 | 显示全部楼层
自整定功能把参数CTRL参数改为2就可以了,不过要在保温状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-29 18:34:09 | 显示全部楼层
这是说明你的炉温均匀性差吧,怎么能调整呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 931 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-8-29 21:10:39 | 显示全部楼层
这个应该是温控仪没有调整好,可以自整定试一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-31 08:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
不用调整,炉温在750以上会逐渐稳定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-2 13:01:52 | 显示全部楼层
使用AT自整定后,可以自动的调整好PID参数,AT后还可以根据系统稳定状态,进行一些微调。比如可以减小一些I,使得超调减少一些。。。
对于炉门打开后,超调更大,这是因为炉门打开后,破坏了系统的稳定状态,换句话说,不开炉门的PID和开炉门的PID是不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-9-2 13:27:52 | 显示全部楼层
买个数字智能温度调节仪,自适应、自调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-9-4 06:51:43 | 显示全部楼层
有没有高手解答一下什么是PID调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-9-4 07:19:52 | 显示全部楼层
PID 比例、积分、微分调节,是自动控制领域经常使用的控制方式,使用相当广泛,控制精度较高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-9-4 07:21:36 | 显示全部楼层
方法:
1、使用自整定功能,自动调整计算pid参数
2、减少比例带及P 的值
回复 支持 反对