热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5205|回复: 6

[原创] 上图辉达工控辊道窑控制系统?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2014-9-19 14:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
磁性材料厂辊道炉
滚道炉控制系统
滚道炉控制系统内部结构
辊道炉监控软件
辊道炉监控软件生产管理监控页面

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +90 收起 理由
djh088 + 90 感谢上传!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-11-5 11:53:26 | 显示全部楼层
希望能给想做触摸屏集散控制系统的厂家一些参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-11-5 13:57:03 | 显示全部楼层
如果你们把炉形图做在上面,相应的数据再配合标注会更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2355 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-11-5 15:21:44 | 显示全部楼层
这么多SCR散热是个问题,没有空调是不行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1264 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-11-5 15:34:04 | 显示全部楼层
貌似还没有保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2355 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-11-5 17:45:30 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-11-5 15:34
貌似还没有保险丝

可能内置在SCR了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-12-18 09:24:44 | 显示全部楼层
大家好,我是辉达技术人员,我们的设计思路如下:
1.每个SCR底部散热器都有独立的轴流风机散热。
2.关于SCR无保险丝,但我们的SCR调整器带有限流,限压保护功能,当超过SCR额定电流或电压时,SCR产生故障报警,自动停止输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报