谁知道高频设备周围的场地应保持干燥,并应铺设耐5KVA`25KVA`还是50KVA的高压绝缘橡胶呢?

[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-6-5 13:32 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-6-4 20:32:00 | 显示全部楼层
我厂的高频设备没有采取你说的方法,但是高压和低压是位置隔离的,

该用户从未签到

发表于 2008-6-11 13:58:21 | 显示全部楼层
电子管高频吗?电子管高频阳极电压高,为了保证安全.最好还是50KVA的高压绝缘橡胶.

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-20 23:01:37 | 显示全部楼层
操作者还要穿绝缘靴哦,好像是耐压1200V的

该用户从未签到

发表于 2009-5-6 20:18:47 | 显示全部楼层
高频对人体是否有害

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-5-6 21:16:12 | 显示全部楼层
1)高频感应加热装置的操作,维修不得单人进行,必须有两名以上人员在场的情况下才能进  行,且操作维修人员必须是持有本设备的操作证的专职人员。
2)操作及维修人员必须穿戴缘鞋及其它规定的劳保用品。
3)工作场地应配备有消防用的灭火器。
4)设备周围应铺设耐压25Kv的绝缘橡胶垫,并拉安全警界线。
5)设备的保护装置应完好可靠,不得开着机门工作。
6)在设备检修,清洁,调试前,必须对高压电路和电容等进行放电处理。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
luodan1661 + 10 感谢支持!

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-9 19:38:05 | 显示全部楼层
补充楼上:
7、高频电源的接地线必须可靠良好,接地电阻不大于0.4欧姆,
8、高频间的墙体内还应有屏蔽铁网,铁网也应可靠接地,防止电磁辐射向外传播。
9、高频设备冷却水系统工程安全可靠,高频电源的接地线要与冷却水管远离,不能直接相连.