行车在较大工件入油冷却时行车突然出故障,或停电咋样应对的?

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-3-5 12:24:43 | 显示全部楼层

回复 61# 江南夜人 的帖子

北京中仪天信科技有限公司
这个办法很好,真想拥抱一下!

该用户从未签到

发表于 2009-3-7 21:38:32 | 显示全部楼层

回复 33# 华海 的帖子

这个办法成本也不多,挺好!事故放油阀也要准备好,多备无患

该用户从未签到

发表于 2009-3-8 09:55:14 | 显示全部楼层
我亲身经历过这样的问题
当时工装上有30T左右的东西,行车坏了
结果几十吨的油全没了,当然厂房也烧了,还好人没出事.


灭火器,盖伴什么的只适合小型的油槽, 大型的油槽最好在厂外修建一个适合的倒油槽,以减少损失

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-9 20:16:50 | 显示全部楼层
想办法让零件掉进油槽就得了。用钢筋钳把钢丝绳剪断最好!

签到天数: 609 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-9 20:25:48 | 显示全部楼层

我是江苏泰星的

我们单位也经常有这样的情况,我们是准备了盖子是2个和起来的

签到天数: 609 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-9 20:29:44 | 显示全部楼层

我是江苏泰星的

2个大于油面的,着火是盖上,加防火沙,一般就没事了

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-3-15 20:09:28 | 显示全部楼层
还真没想过遇到这种事怎么处理呢
不过我们的工件没有太大的
呵呵

该用户从未签到

发表于 2009-3-17 09:06:13 | 显示全部楼层
我们遇到3次,119来了2次,1次被自己拚命搞息了,提前的安全措施,有效的安全设施是热出理安全生产的保证。

该用户从未签到

发表于 2009-3-21 15:23:29 | 显示全部楼层
最好的办法是给井式炉做升降系统,成本也不是很高

签到天数: 2330 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-3-21 20:24:58 | 显示全部楼层
淬火大油槽必须设置事故放油槽,否则消防不予通过的

淬火大油槽与事故放油槽的连接管道与事故阀门应足够大,在数分钟内使油面回落离开淬火零件.

事故阀门距淬火大油槽有一个安全距离,

青年工人应进行消防培训.

该用户从未签到

发表于 2009-3-22 20:13:28 | 显示全部楼层
原帖由 qianbianzhu 于 2009-1-4 16:48 发表
打119安全一点吧


打119? 没用,我厂里一次一个小油池起火,119来了也只能眼睁睁的看着油烧完