我现在在做一个井式加热电阻炉的项目,在做设计时发现一个问题,就是我的热电偶采集的信号直接做为PID控制里面的实际炉温的话会不会出现误差,那么怎么解决这个误差?当然了前提是我的信号采集设备和信号处理设备一切正常。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-8-9 09:12:16 | 显示全部楼层
一定要做偏差处理,否则很难判断采集信号的准确性

签到天数: 349 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-8-10 21:51:55 | 显示全部楼层
我们公司所有的炉子都是控温偶直接连接到温控器,没有经任何处理。(好象模数或数模转换可以使用)。

另外基本上大多数温控器均有范围输入, 如果热电偶有问题,如断路了,则温控器会认为是最大温度值,从而自动断电。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-11 09:19:08 | 显示全部楼层
两种情况:
   第一种:马弗罐外控温:
                 这样难免产生温度误差,马弗罐外的温度永远不可能等于马弗罐内的温度,也就是说此时热偶测的温度并非炉内真实的温度。
                 解决办法:校正炉内温度(马弗罐内的温度),然后根据炉内实际温度来补偿罐外热偶温度。
                 缺       点:需隔一个月重新校正,麻烦。
   第二种:马弗罐内主控,罐外辅控:
                 采用串级控制,可以以主控热偶为准。这个时候热偶测的温度与实际炉温之间的偏差就是热偶的自身测量误差。
                 解决办法:校正热偶的测量误差
                 缺       点:成本稍高。

该用户从未签到

发表于 2008-9-11 17:16:13 | 显示全部楼层
加一个调功器控制会精确得多。

该用户从未签到

发表于 2009-6-30 19:24:14 | 显示全部楼层

加热炉精度都有什么标准啊?

急用谢谢! :) :) :)