讨论:马弗管内炉温如何控制?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-4-15 15:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
厢式炉,炉内马弗管长4.5M,温度控制要马弗管后端2.5M恒温能达到1195度,波动正负2度,前2M为加工件的预热区,使工件从室温加热到1195度,
各位讨论一下能采用什么加热元件,分多少区控制比较合理?马弗管内温度及其均匀性如何测量?

该用户从未签到

发表于 2007-5-10 11:08:51 | 显示全部楼层
加热元件是辐射管,分多少区需查手册,可和厂商协商.炉温均匀性可找计量单位,有相关标准

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-12-19 13:03:16 | 显示全部楼层
先测,看温差究竟有多少?