[求助] 爱协林炉子的问题

[复制链接]

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-21 12:58:35 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
是通过通讯方式传送设定值的;
碳控仪的型号是马萨电子的carbomat   温控仪是欧陆的818
问了现在爱协林的调试工程师说设备太老,没用过这种碳控仪和温控仪,暂时无法解决。请教了
一些老调试工程师说是818的问题, ...
gwy 发表于 2009-9-7 16:56


上位机通过数字通讯将设定值给carbomat,所以是准确的,carbomat通过模拟量(0-20mA)并联500欧电阻变成0-10V传递给818仪表,818对应0-1000度,电阻老化后,阻值变小,响应电压变小,对应的设定值也变小了。
解决办法:
1、查818说明书,将0-1000度,对应的0-10V,改为对应0-9.8V(或其他值),对应好了,就解决了。但不熟悉818的人,可能不会操作。
2、更换并联电阻,需要很精确500欧;或在并联电阻上串联个小的(最好可调)电阻,调节可调电阻,设定值能对应就可以了。
3、整体改造碳控、温控部分,淘汰落后的模拟量传输方式,彻底解决。
回复