北京中仪天信科技有限公司
看的工艺曲线 上面写的升温速度《70度/每小时, 不过师傅说这个没法控制?不知道到底能不能控制 有什么好的方法吗?谢谢;了 本帖最后由 excellence 于 2009-9-23 20:01 编辑

签到天数: 330 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-23 20:13:00 | 显示全部楼层
这与设备的温控系统有关,配置自动温控系统的可按设置的工艺温度曲线全自动精确控制升、降温速度及恒温时间等。如果是传统的通断式温控柜,可以按70℃的间隔手动调整温控表,在相应温度下分别保温1小时。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-24 18:43 编辑

该用户从未签到

发表于 2009-9-24 15:12:53 | 显示全部楼层
不知是你设备的问题,还是你没有说清楚。“70度/每小时”你每小时升70度或半小时升35度或10分钟升11度即可。

签到天数: 173 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-20 16:35:52 | 显示全部楼层
设备上可以处理这事。人做的是定速率是多少。

该用户从未签到

发表于 2010-5-20 18:03:05 | 显示全部楼层
装可以控制升温速度的的表就可以了,现在好多工厂因为错峰用电,都装这样的温控表!还可以编程的.BT819,你去搜搜

该用户从未签到

发表于 2010-5-20 21:38:43 | 显示全部楼层
我想这个与设备本身有关系,安装有精确控温系统的话是可以实现的!

签到天数: 632 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-5-20 22:46:46 | 显示全部楼层
可能你们的设备不行啊,只要有温控的,我公司都是按工艺设定程序自动烧的哦

该用户从未签到

发表于 2010-5-21 07:11:35 | 显示全部楼层
普通设备可以采用阶梯升温法限制(控制)加热速度。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-5-21 07:45:55 | 显示全部楼层
设备的升温速度只要决定于设备本身,正如8楼所说,人为控制可以采用阶段升温,在不同的温度阶段进行一定时候的保温,在一定程度上能减少工件的变形

该用户从未签到

发表于 2010-5-21 09:21:36 | 显示全部楼层
回复 9# 离哥


    据了解,现在有一些加热设备在设计上考虑了两种加热(升温速度)的设置,即满负荷升温(快速)和半负荷升温(缓慢)。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-5-21 14:04:17 | 显示全部楼层
我们这儿有的设备都是自己拿表,按经验来的,手动控制煤气阀……

该用户从未签到

发表于 2010-5-21 14:18:07 | 显示全部楼层
可以采用预热保温的方法,还是可以达到的。