60箱式炉两台,60渗碳炉一台,100高频炉一台,75盐浴炉一台60回火炉一台需用多大的变压器请各位老师指教

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-3-30 11:47:13 | 显示全部楼层
250KW或者315KW 的

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-4-1 11:32:20 | 显示全部楼层
功率啊,这个不懂吗?

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-4-1 11:58:39 | 显示全部楼层
这些炉子不可能同时用啊,要看同时用的时间,正常有250KW 就应该够了。如果同时启动的时间多的话,可以用315的

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-4-1 11:59:53 | 显示全部楼层
用400的话固损收的钱多2000多呢

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-2 21:06:06 | 显示全部楼层
变压器1KVA每月 22元  楼主千万不可用250KVA的变压器 容量太小 就是315的 在夏天使用也会有问题的 建议使用400KVA的 每月2000元 就当安全支出 另外变压器少出两故障 多生产的那部分收入 就顶回来了!!本人曾经历过两次变压器超负荷放炮 那弧光闪的 让你毛骨悚然!!

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 12:46:14 | 显示全部楼层
楼主全部功率加起来有415KW,如果考虑全功率同时升温的话变压器最小也要445KVA的变压器,否则会超负荷,供电局会找你麻烦的。我公司有专用变压器630KVA的,605KW全功率升温还超负荷。另外,电力基本费1kva是28元,22元还是前几年的事。

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 21:32:10 | 显示全部楼层
热处理炉同时使用,一般负荷系数为0.7,因此用一台315KVA的变压器足够了。

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-3 22:27:56 | 显示全部楼层
呵呵 负荷系数0.7 书本上说的吧 实践中要是按这个来的话 麻烦同时也就找上了:)  我们这电力基本费就是22元 1KVA 每月

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-4 10:20:46 | 显示全部楼层
全部热处理设备275KW,选用200KVA的变压器容量够吗?

签到天数: 37 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-4-5 19:32:34 | 显示全部楼层
我们江苏是每千瓦28,可能其他省不一样啊。我们现在总容量是500KW,变压器是400的,已经够用了啊