请教各位啊,p91焊接过程中,外电突然中断,当时监控仪显示温度为280度;断电后由于没有备用电,便及时用保温材料对焊口进行保温,3个小时候回复了供电,重新启动预热和温度监控仪,显示温度为160度,随即预热250度,恒温了30分钟后继续焊接,直至结束,其他工艺符合要求。请教,p91像这样的断电,如来电后管壁温度未低于120度(即马氏体转变终了温度),可否重新预热继续施焊?如果断电后,缓冷到了室温,是否可以在PT检查后重新预热再继续焊接?感谢了。我们当地施工室外温度30度。