碳势有时在一个数值一动不动,导致碳势控制错误,这是什么原因。请问有碰到类似情况的吗。怎么处理?

签到天数: 90 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2024-11-14 16:13:43 | 显示全部楼层
手动烧下碳试试,如果没变化可能氧探头有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-12-21 00:27:41 | 显示全部楼层
数值固定时吹扫一下看看数值变化吗?如果不变检查一下显示仪表线路接口是否有松动,如果都不是就要排查一下杨探头是不是有故障了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 320 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-12-31 16:19:52 | 显示全部楼层
我这儿有个设备是这么个情况,你看一不一样:
碳控仪的上限值是1.7,如果碳势因某些原因导致达到了这个上限值。碳控仪就报错并失去控制功能(控制各个气阀开关)。 此时需要手动打开空气阀门通入空气,将碳势降低到1.7以下,碳控仪才恢复正常控制功能。
这是设备本身程序编程的BUG,需要找人修复。
回复 支持 反对