北京中仪天信科技有限公司
我们单位的煤气炉全部是脉冲控制的,煤气采用大、小火电磁阀,空气用的是电动蝶阀,我最近接触一台别的单位的路子,他的煤气是采用比例控制,空气使用的是启动蝶阀,烧嘴有的时候老是不着,而且不好调节,请教一下大家,像KROM的比例阀调节有没有要点。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-10-5 12:01:25 | 显示全部楼层
比例调节分为连续控制和脉冲控制,根据你所说应该是脉冲大小火控制,小火是常明火,大火为加热升温用,通过气动双位阀配给大小火合适的风量。不是你的空燃气配比调节不合适,就是你的控制上有问题,你可以先手动调节空燃气配比,看火焰的情况,然后再看控制。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-5 14:33:47 | 显示全部楼层
您好,2楼的前辈,您说的很对,手动调节空燃气配比也就是调节煤气和空气的量吧,煤气调节比例阀,空气调节气动阀,呵呵,因为我刚刚接触,想学习一下!