[求助] 欧陆2604仪表有时显示Err2

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-3-7 20:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
欧陆2604仪表有时显示Err2,液晶无显示,什么原因?

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 13:59:48 | 显示全部楼层
这个多数是硬件故障,要不发回欧陆维修,要不就在买一台了

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 14:16:50 | 显示全部楼层
回复 2# circle0515
进入诊断菜单是否可以看到故障信息?

该用户从未签到

发表于 2011-5-24 10:22:34 | 显示全部楼层
主板故障。

该用户从未签到

发表于 2011-6-9 16:15:44 | 显示全部楼层
ERR2是休眠的意思,看是不是你进入拉最高配置等级,忘记退出来,或者里边的模块没有插好,或者接触不好,也会出现ERR2,另外不要经常拔插模块,还有就是主板故障。有时候进入高等级在退到低等级,就不报ERR2啦,如实在报的频繁,建议返厂修理。
再告诉你一个秘密。同时按住菜单键和上升键 在送电 可以清除参数。