[求助] 紧急求助 加热功率计算

[复制链接]

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-7-5 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
知道炉膛尺寸怎么算功率啊,炉膛尺寸是长12米、宽0.9米、高1.8米,温度是830度,还有我用的是26根辐射管加热,这边的电气部老大说辐射管不能单根功率不能超过6KW什么意思?

该用户从未签到

发表于 2011-7-6 23:44:02 | 显示全部楼层
窑炉还是台车炉?  有可控气氛吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-7 00:51:02 | 显示全部楼层
初步预计需450KW左右。

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2011-7-7 10:29:17 | 显示全部楼层
不是,是辊底炉,老热工450KW怎么算得来的   求步骤

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-7 12:13:34 | 显示全部楼层
自己查一下热处理手册呀!!上面都有的!

该用户从未签到

发表于 2012-2-28 16:17:42 | 显示全部楼层
我的计算是在800KW左右,可以加大点,保证设计的安全性,上面的师傅450KW我觉得是不可行的,能告知的方法??

该用户从未签到

发表于 2012-3-3 10:07:44 | 显示全部楼层
1、只知道炉膛尺寸,不知道加热工件材质形状,450KW,800KW都只是凭经验
2、辐射管最好采取3的整数倍,26根不是不能接,电气部老大要发话的
3、单根不能超过6KW,主要和电阻丝和辐射管表面负荷有关,要计算的