我们厂用的炉温仪表是08.6月上海大华仪表厂生产的,型号:XWGJ-101自动平衡记录仪!现在不转了求救

签到天数: 2356 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-9-9 12:56:07 | 显示全部楼层
这个一般属于机械故障,此种仪表已经被数显表淘汰了

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-9-9 13:10:53 | 显示全部楼层
有可能是可逆电机电路故障、或电机坏了、或滑线电阻接触不好。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-9-9 13:12:49 | 显示全部楼层
有可能是可逆电机电路故障、或电机坏了、或滑线电阻接触不好。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-9 22:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
不知道能找到电路图或者什么结构图不?如果换个数显的可以不!炉子太老了

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-9-10 11:16:18 | 显示全部楼层
tttaaakl 发表于 2011-9-9 22:54
不知道能找到电路图或者什么结构图不?如果换个数显的可以不!炉子太老了

数显的可以,但要有运行记录的话,还需要再配记录仪。

该用户从未签到

发表于 2011-9-10 13:36:16 | 显示全部楼层
XWGJ-101自动平衡记录仪是采用直流电位差计的中型圆图单指针、单笔表面定值电接点记录仪,是有点古老,控温精度低,但是能够记录,不转了不知道是哪个部位不转了?是同步电机不转了(走纸记录机构)还是可逆电机不转了(温度指示指针)?

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-9-12 20:13:11 | 显示全部楼层
用带记录的温度控制仪表,应该很容易就能替换。

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-13 13:41:32 | 显示全部楼层
换块表吧,这个挺老的了

该用户从未签到

发表于 2011-9-13 15:50:57 | 显示全部楼层
我能修,但可能离楼主太远了有点不方便,原来我们厂的大华仪表和你们的也是一样的都我自己修的。

该用户从未签到

发表于 2011-12-5 11:57:23 | 显示全部楼层
这表太老了吧,估计大华都停产了。应该可以用记录仪替换,有兴趣可打南京盛亿热线问问http://www.senyth.com/product.asp?pathstr=8&categoryid=8

该用户从未签到

发表于 2011-12-7 19:25:27 | 显示全部楼层
我们厂里也是用的这样的大华仪表,XWGJ-101,最主要的就要记录,一般情况下不会坏的,多保养,该上油的地方上些油,就没问题了!

该用户从未签到

发表于 2011-12-7 19:29:15 | 显示全部楼层
bai 发表于 2011-9-12 20:13
用带记录的温度控制仪表,应该很容易就能替换。

20CrMnTi产品心部硬度超标,怎么办?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=33965

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-7 19:34:56 | 显示全部楼层
电机和放大器就这两个部分,有配件很好修的