热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4830|回复: 7

450KW台式电炉测温偏差大

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-1-7 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
     电炉用铂铑铂测温,相同两点电流差位计跟无纸记录仪相差10度。但是两个设备精度都很高的啊。电流差位计测出来的温度跟电炉屏显上的温度还相差2-3度。。很无奈,而炉子均温性要求很高的,求高手指教

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-1-7 11:43:19 | 显示全部楼层
拿到设备检测单位检测一下吧

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-1-10 17:28:44 | 显示全部楼层
这样测炉温均匀性要求不叫高吧?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-15 15:18:19 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-1-10 17:28
这样测炉温均匀性要求不叫高吧?

   哦,平时我们很少测炉温,这次要求比较严。就感觉要求有点高了。。

该用户从未签到

发表于 2012-1-15 15:29:21 | 显示全部楼层
哇,做什么工件,炉温要求这么高啊?
估计得找厂家或专门的检测机构才能做得了

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-15 15:58:52 | 显示全部楼层
leo829 发表于 2012-1-15 15:29
哇,做什么工件,炉温要求这么高啊?
估计得找厂家或专门的检测机构才能做得了

嗯,找的是西安厂家重新做的,但是半年做了三次,虽然每次测温时候,各区温度均温性很好,但P/I/D每次都调整了。厂家说P/I/D只管均温性。但车间这方面技术人员没有,也只能默认了。。。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-1-15 22:21:14 | 显示全部楼层
水域蓝 发表于 2012-1-15 15:18
哦,平时我们很少测炉温,这次要求比较严。就感觉要求有点高了。。

呵呵,那你们公司现在有什么打算没  ?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-18 08:38:57 | 显示全部楼层
无纸记录仪去检测中心校了,人很忙,还是我们自己的人校的。再测的时候就差不多了,就是P、I、D来回调了几次。但是无纸记录仪误差很大,都是正负0.2~0.5左右。。这个事好几万块钱买的日本货,说是误差应该是0.05-0.01左右的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 22:32 , Processed in 0.050787 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表