发表于 2012-4-26 18:20:11 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
hai1123 发表于 2012-4-26 17:58
黄工,这里看到你了啊。我过来学习的!

叫我小黄就好,别寒碜我啊

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-4-26 17:58:56 | 显示全部楼层
黄工,这里看到你了啊。我过来学习的!

该用户从未签到

发表于 2012-4-26 12:36:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-4-26 12:39 编辑
我爱大自然 发表于 2012-4-26 07:41
回复新手再上路
厂子里的汇森多用炉,碳势是靠欧陆表控制的,计算机上的carb-o-prof是个跟屁虫,只做记录 ...


除了做记录和更改工艺设定碳势值,渗层控制也有计算机完成。手动调整碳势是计算机故障时应急处理用的,用于解决类似1楼提到的故障时继续完成工艺用。如果易普森炉未配置碳势仪,出现计算机与PLC脱机的情况,工艺无法继续运行。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-26 07:41:02 | 显示全部楼层
回复新手再上路
厂子里的汇森多用炉,碳势是靠欧陆表控制的,计算机上的carb-o-prof是个跟屁虫,只做记录和更改工艺设定碳势值,就算没有电脑,用汇森的也可以生产,只是不能模拟渗层,需要手动调整碳势设定值,不过很麻烦。

该用户从未签到

发表于 2012-4-25 19:08:36 | 显示全部楼层
汇森的欧陆的碳控仪没有和软件carb-o-prof通讯啊?不是一般都要联网吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-24 23:00:30 | 显示全部楼层
回复cnszgong
我在的车间有易普森的还有汇森的,两种并线,易普森的是靠电脑软件carb-o-prof控制的,汇森的则是用欧陆的碳控仪控制的。

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-4-24 21:24:08 | 显示全部楼层
碳势控制靠电脑控制还是靠 碳控仪控制??

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-21 23:13:44 | 显示全部楼层
不太明白,我听师傅说是,按照定时器走时间,但是碳势控制是靠电脑控制的。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-4-21 22:35:29 | 显示全部楼层
通常各种工艺,直接下载到PLC里。下载后与计算机基本没有关系了,只起到记录作用。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-21 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰见电脑故障,工件还在强渗阶段,电脑故障,显示器花屏,后来,强制关掉电脑,然后换显卡,重新启动,发现碳势都到1.5了,期间持续有1个多小时。
不知道影响大不大。非常想请教大家,电脑故障后,PLC面板是否立即脱开与计算机的通讯,如果脱开了,工艺怎么运行的,比如温度、时间、碳势。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-12 15:09:44 | 显示全部楼层
楼主花屏,你确定是显卡问题?,我企业出现过一次问题,更换显示器就好了,如果你30分钟内能处理,最好不要断开连接,工艺不影响的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-5-13 16:36:22 | 显示全部楼层
rsini82 发表于 2012-5-12 15:09
楼主花屏,你确定是显卡问题?,我企业出现过一次问题,更换显示器就好了,如果你30分钟内能处理,最好不要 ...

是的,当时更换了备用的显示器,还是一样花屏,而且PLC面板上提示错误信息,PC和PLC communication failure,是系统自动脱机的,事实上,只要使用alt+tab键从carb-o-prof界面切换,就会自动脱机。

该用户从未签到

发表于 2012-9-6 19:06:51 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-5-13 16:36
是的,当时更换了备用的显示器,还是一样花屏,而且PLC面板上提示错误信息,PC和PLC communication failu ...

楼主使用的是carb-o-prof第2代的吧,这个对显卡要求比较特殊。以前显卡坏掉,在市场上都买不到这款

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-9-19 11:58:42 | 显示全部楼层
黄工:ipsen的CP2是DOS下软件,由于计算机的发展DOS已经被淘汰了,相对来说较好支持DOS的显卡不多了,而CP3软件,是ipsen推出的windows版的控制软件,有多种语言可供选择,对计算机的要求低,一旦计算机坏了维修也方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-9-19 12:10:32 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-9-7 18:45:42 | 显示全部楼层
shhi 发表于 2012-9-6 19:06
楼主使用的是carb-o-prof第2代的吧,这个对显卡要求比较特殊。以前显卡坏掉,在市场上都买不到这款

我对ipsen的carb-o-prof不是很了解,能解释下2带和三代区别吗,前者是DOS界面,后者是窗口界面吗?有别的区别吗?我所见的carb-o-prof是8年前设备随机带的。