只需一步,快速开始
该用户从未签到
Jasen 发表于 2012-5-3 19:53 计时用的是仪表斜坡-保温功能还是外置时间继电器?
使用道具 举报
签到天数: 2 天
[LV.1]初来乍到
一路平安 发表于 2012-5-3 21:10 看一下报警AL1的设定值
Jasen 发表于 2012-5-7 15:11 到这个贴子三楼下载仪表说明书; http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61275&page=1#pi ...
LYYRCL 发表于 2012-5-7 13:30 斜坡的时间怎么检查????
一路平安 发表于 2012-5-7 12:09 回火炉没到温相差几度,我们AL1设定为1
Jasen 发表于 2012-5-7 10:10 没有使用外置时间继电器,如果您说的时间是在仪表上的话,运行仪表的斜坡-保温功能来控制升温和保温的可 ...
LYYRCL 发表于 2012-5-6 12:32 没有使用外置时间续电器!
签到天数: 3 天
[LV.2]偶尔看看I
麦田里的亚述 发表于 2012-5-13 21:44 6楼的兄弟是内行,其他全是瞎蒙,PRX应该是富士的表,楼主说的应该是程序型温控,方法参考6楼,要不就站内求 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.057484 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.