北京中仪天信科技有限公司
   我公司使用的是易普森多用途气氛可控炉,氧探头于2012年3月份更换过为易普森原装氧探头,一直以来都使用正常。前几天设备因发现辐射管故障停炉检修(其他部位未动),更换一根辐射管后正常升温,通氮,造气,一切貌似正常。造气设定值为0.4(正确情况4个小时造气完成达到设定值),造气两小时候后,系统设置自动烧炭,发现烧炭后碳势由之前的0.22掉到0.01且长时间无法恢复(观察此时好富只为180左右),继续造气碳势由0.01慢慢上涨经过两个小时后达到0.3,但烧炭后碳势又掉到0.01且无法恢复(正确情况下烧炭完毕后碳势马上恢复),后来我们保持整晚造气状态,整个碳势和时间图就是锯齿状,每次烧炭后碳势就掉到0.01。通过观察我们排除了烧炭时候防爆管泄气,参比空气不通的故障,后来停炉取下氧探头检查也并未发现氧化锆块上有碳黑,氧探头完整。联系易普森公司,技术人员表示也未遇见过该类问题,但故障基本锁定在氧探头,请大家帮忙探讨探讨!

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
申兴一 + 10 日常问题

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2012-6-13 22:06:26 | 显示全部楼层
瓷管和锆球一体的吧? 可能锆球下的镐坐有裂纹。

该用户从未签到

发表于 2012-6-14 10:11:17 | 显示全部楼层
楼主请问是不是自动烧炭后就很难升上去?很难到达设定的碳势!

是不是参比气比原来要大才有显示

您可以试一下吧参比起先调大看看是不是会有改善

但是如果是那样的话,您的氧探头也就可以断定是出现微裂了,已经漏气了,需要更换.

该用户从未签到

发表于 2012-6-14 10:24:31 | 显示全部楼层
为什么造气后还要进行烧炭操作呢?氧探头从0.01上升至0.3需要多少时间呢?

该用户从未签到

发表于 2012-6-14 13:19:13 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2012-6-14 10:24
为什么造气后还要进行烧炭操作呢?氧探头从0.01上升至0.3需要多少时间呢?

烧炭是仪表中设定好的自动烧炭间隔和烧炭时间,也是为了保护氧探头的,减少积碳提高精度和使用寿命的

该用户从未签到

发表于 2012-6-14 13:53:54 | 显示全部楼层
momo78918 发表于 2012-6-14 13:19
烧炭是仪表中设定好的自动烧炭间隔和烧炭时间,也是为了保护氧探头的,减少积碳提高精度和使用寿命的

这个是氧探头吹扫时间吧?如果吹扫后碳势不能及时恢复,很有可能是氧探头中的氧化锆有问题

该用户从未签到

发表于 2012-6-14 14:06:04 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2012-6-14 13:53
这个是氧探头吹扫时间吧?如果吹扫后碳势不能及时恢复,很有可能是氧探头中的氧化锆有问题

是氧探头吹扫时间,吹扫后碳势不能及时恢复,很有可能是氧探头有问题(主要也是要看氧探头是什么结构的)

但也不排除有别的问题的,不过我感觉楼主的情况是氧探头出现微裂了,

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-6-14 21:15:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2012-6-14 21:16 编辑

基本上是 氧探头坏了。直接换新的氧探头看看效果。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 22:49:21 | 显示全部楼层
碳势是可以升上去的,后来重复多次2小时内碳势就能达到0.4

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-14 22:50:53 | 显示全部楼层
氧探头现已经发回厂家检修了,坐等结果。氧探头的结构应该是整体式的。

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 00:53:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 浪翻云 于 2012-6-15 00:57 编辑

这样的问题,其实用户在氧探头上是属于常见损坏问题。易普森竟然说没遇到过。我想要么,他们配的氧探头太好,从来不坏(不过我想氧探头不是他们生产的)。要么,易普森人才流失严重,无才了,有志之士正是跳槽易普森的好机会!
顺便问一句:什么叫“氧探头的结构应该是整体式的。”?是焊接式吗

签到天数: 587 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-6-15 09:26:36 | 显示全部楼层
这样的情况先换一根看看有没有问题,现在的一根送原单位检测。

该用户从未签到

发表于 2012-6-15 09:37:24 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-6-15 00:53
这样的问题,其实用户在氧探头上是属于常见损坏问题。易普森竟然说没遇到过。我想要么,他们配的氧探头太好 ...

是你讲的意思的,只是每家的叫法不同罢了

该用户从未签到

发表于 2012-6-20 20:46:33 | 显示全部楼层
是不是那个空气泵的原因啊,就是进炭的流量有,碳势没达到。那个空气流量一直通空气,导致碳势一直达不到,我们这益普森的炉子上次就出现这种情况

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-3-19 11:18:30 | 显示全部楼层
momo78918 发表于 2012-6-14 13:19
烧炭是仪表中设定好的自动烧炭间隔和烧炭时间,也是为了保护氧探头的,减少积碳提高精度和使用寿命的

刘经理你好!请问氧探头自动烧炭的最佳间隔时间一般为多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-20 09:58:01 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-3-19 11:18
刘经理你好!请问氧探头自动烧炭的最佳间隔时间一般为多少?

王工您好,间隔时间两小时为比较好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-3-22 04:34:55 | 显示全部楼层
估计是氧探头破了,瓷管有裂纹,漏气。换氧探头试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-4-19 09:16:28 | 显示全部楼层
直接换一支备用氧探头试一下,就很好确认到底是哪里有问题了。现在的锆球式的氧探头已经用的不多了,球状氧化锆是一种老技术,工艺比较简单,价格便宜,故障比较频繁,而且维修得并不好。我们现在都是柱状氧化锆氧探头,使用寿命长,气密性好,性价比更高。
回复 支持 反对