热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4024|回复: 6

[讨论] 如何检测炉内的实际温度?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-8-22 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多用炉在九点测温过程中,经常出现九点测温温度与控制柜温控仪显示温度误差很大,导致实际温度无法判定。

该用户从未签到

发表于 2012-8-22 20:16:13 | 显示全部楼层
柯南说过,真相只有一个。

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-22 21:14:09 | 显示全部楼层
那就看你相信哪个测温传感器或仪表了。。。。

该用户从未签到

发表于 2012-8-22 21:25:47 | 显示全部楼层
前提:九点测温所用的热电偶和测温仪的精度一定要比控制柜上温控仪表和记录仪要高,其次你的热处理设备在炉温均匀性上定的级别是多少,不同级别炉温均匀性是有差别。最好的热处理设备炉9点测温,实测值也与仪表显示的不同,关键看差多少,在不在允许的范围内。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-24 23:12:47 | 显示全部楼层
一般是先做温度系统精确度测试,合格后再做炉温均匀性测试。。。。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-8-25 15:37:57 | 显示全部楼层
先要确定你的控温热电偶、补偿导线及仪表是否满足精度要求?然后再作均匀性测试

该用户从未签到

发表于 2012-8-26 22:49:27 | 显示全部楼层
一般九点测温比控制仪表高些,但不能超的太多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 03:41 , Processed in 0.045499 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表