热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6904|回复: 20

[求助] 求多温区加热升温速度同步控制方式

[复制链接]

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-11-7 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 renliangbing 于 2013-11-7 14:23 编辑

现有三温区井式炉,其控制方式为三块控温表各自独立控温各自温区的加热,保温状态下三温区控制温度是一致的。升温时各温区升速不一致,上区很快到温,其与下区到温时间差值为30多分钟。求三温区井式炉升温同步不采用电脑控制的解决方法!

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-7 14:24:27 | 显示全部楼层
难道是问题太弱智大家都不愿意回答还是没有更好的方案?自己顶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-11-7 15:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 jszcg 于 2013-11-7 15:51 编辑

三区设定相同的升温曲线或许会解决问题,但设定的升温速度不能快于升温最慢的那一区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-7 16:11:54 | 显示全部楼层
3个区功率不一样怎么会升温一样快呢,除非升温快的区等升温慢的区
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-7 17:23:49 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2013-11-7 16:11
3个区功率不一样怎么会升温一样快呢,除非升温快的区等升温慢的区


现在的问题就是想解决不用手动停机的方式怎么“等”这个问题呢,而且要尽量“等”一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-7 17:29:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 renliangbing 于 2013-11-9 13:11 编辑
jszcg 发表于 2013-11-7 15:50
三区设定相同的升温曲线或许会解决问题,但设定的升温速度不能快于升温最慢的那一区。


我们现在使用的是岛电SRS93的表,能请教怎么设定三只表相同的升温曲线吗?我们以前一直使用的是SR93表,对SRS13表不熟悉。希不吝赐教,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-11-7 17:51:52 | 显示全部楼层
请问楼主,你的井式炉有没有对流风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-7 19:51:20 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-11-7 17:51
请问楼主,你的井式炉有没有对流风机。

井式炉有对流风机,风机设置在炉底。气流经风机从导风筒中心吸出从导风筒外部与加热元件之间的通道上升进入再次循环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-11-7 20:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yanfei2012 于 2013-11-7 20:38 编辑

岛电表不是有一表三控的吗,一区主控,另两区跟随。

PS:用过很多设备,感觉有风机循环很难做到同时到温(保温时没问题),风道设计要求很高,除非升温很慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-11-7 20:38:29 | 显示全部楼层
renliangbing 发表于 2013-11-7 19:51
井式炉有对流风机,风机设置在炉底。气流经风机从导风筒中心吸出从导风筒外部与加热元件之间的通道上升进 ...

那你的控温热电偶是在炉内还是炉外?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-8 09:03:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 renliangbing 于 2013-11-8 09:05 编辑
yanfei2012 发表于 2013-11-7 20:34
岛电表不是有一表三控的吗,一区主控,另两区跟随。

PS:用过很多设备,感觉有风机循环很难做到同时到温 ...


我们的外热式坩埚炉也需要这样控制的。请问您说的一表三控是怎么配置、连接和设定的?请指教。有相关资料吗?请共享,谢谢!!(最好不要用到电脑)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-8 09:07:28 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-11-7 20:38
那你的控温热电偶是在炉内还是炉外?

井式炉控温热电偶在导风筒与炉壁之间,外热式坩埚炉控温热电偶在溶液内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-11-8 09:22:21 | 显示全部楼层
问题多有解决的方法,你先试一下分区设升温曲线,可以使用导电FP93的最大可调40步,如果还不行那就得在表上或者调功器上调输出限制,把上区的功率再适当调小一点,当然这些都必须是有一定经验的人员来操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-11-8 12:46:31 | 显示全部楼层
renliangbing 发表于 2013-11-8 09:03
我们的外热式坩埚炉也需要这样控制的。请问您说的一表三控是怎么配置、连接和设定的?请指教。有相关资 ...

岛电MR13型,一个表监控3区加热,可独立可跟随,具体你看下说明书,不涉及计算机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-8 13:17:10 | 显示全部楼层
yanfei2012 发表于 2013-11-8 12:46
岛电MR13型,一个表监控3区加热,可独立可跟随,具体你看下说明书,不涉及计算机。

的确是一个方法,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-11-9 09:39:51 | 显示全部楼层
renliangbing 发表于 2013-11-7 17:29
我们现在使用的是岛电SRS13的表,能请教怎么设定三只表相同的升温曲线吗?我们以前一直使用的是SR93表, ...

表的具体设定就要看说明书了,SR13是有这个功能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-9 21:48:56 | 显示全部楼层
不是都会有温差的吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 175 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-11-10 08:47:29 | 显示全部楼层
调整电流就差不多行了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-11 10:56:51 | 显示全部楼层
我公司球铁正火,台车炉有两区,开始温差一直在80多度,一区比二区先到温半小时,设定保温2.5h,操作工延迟15min出炉,我跟踪金相,金相都合格,且差别很小(石墨为二级)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-13 08:20:33 | 显示全部楼层
现在大部分控温表都带有电流调节功能,在升温时将三块表的电流从下到上一个比一个电流大,具体数据多少还需摸索一下。供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-26 14:35 , Processed in 0.064679 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表