发表于 2008-8-4 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我单位新购进了两台300KW,4米的井式炉,分上下两个加热区,每个区都有一个测温的热电偶,上下两个热电偶总有温差,我想请教高手这样会影响工件的热处理结果吗?而且每次上边的那个热电偶的显示温度低于设置温度的50度,上半区就停止加热,请问这正常吗

签到天数: 417 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-8-4 16:39:30 | 显示全部楼层
上下两个热电偶总有温差可以通过调整仪表控制温度来调节
上边的那个热电偶的显示温度低于设置温度的50度,上半区就停止加热,这不是不正常的,应该马上找到原因进行维修

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-4 16:42:55 | 显示全部楼层
每次上边的那个热电偶的显示温度低于设置温度的50度,上半区就停止加热,是仪表的问题吧。
下区没有吗?换接试一下。

签到天数: 12 天

发表于 2008-8-4 16:57:48 | 显示全部楼层
大型井炉,主要就是温度不均匀的问题,很难解决,关键看你用来处理什么种类的工件和热处理,
装炉方式可以进行考虑
应该说:上区的温度要高于下区,本身4米分2区就有点问题
不过上区比下区低,就停止加热是不正常的,应该考虑修理.

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-4 17:15:17 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

大型的丼式炉最好还是采用三区控制较好,即上,中,下区。如果是低于设定值50度就停止加热应该和设定的报警值有关(调反了),应该是高于设定值多少度后,如出现超温现象系统会自动停止加热。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-8-5 08:21:49 | 显示全部楼层
可是厂家说由于上半区温度比下半区高,当上半区低于设定温度50度,上半区就停止加热,下半区仍然加热,因而上半区的温度就会达到设定温度,他们是这么解释的我也搞不清楚

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-5 17:29:28 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

觉得设计不合理,一般应该是下区的温度要先达到设定值。温度的平衡应该通过可控硅调功或调压来控制输出的电流或电压,最终使温度达到设定值。而不是通过停止加热用一区的加热温度补偿到另外一区。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-5 18:11:09 | 显示全部楼层
原帖由 沧海一啸 于 2008-8-5 08:21 发表
可是厂家说由于上半区温度比下半区高,当上半区低于设定温度50度,上半区就停止加热,下半区仍然加热,因而上半区的温度就会达到设定温度,他们是这么解释的我也搞不清楚 ...

低于设定温度50度就停止加热,指的是什么呢?
难道设定850,显示温度800就断电吗?

该用户从未签到

发表于 2008-8-5 18:34:25 | 显示全部楼层
无论如何温度低了都是要加热的,从没听说过温度低了可以停止加热温度反倒会上升的。肯定是错了。
要是横向分区,4米两个区是合适的,纵向分区4米两个区就稍微少了点。
要是对温度均匀性要求高,最好改造一下,分成三个或四个区。

该用户从未签到

发表于 2008-8-5 20:41:25 | 显示全部楼层
若照你所述每次上边的那个热电偶的显示温度低于设置温度的50度,上半区就停止加热那表示主控為上層但主控溫度卻是從下層热电偶提供所以請確認热电偶與主控溫度接法,應該接錯了
一般接法如果溫度由上層主控那热电偶也由上層提供,通常一般認為溫度是往上的所以用下層主控,但若有實體溫差不見得會如預期,最好的做法為用實體做爐溫分佈後再決定何者主控或上層溫度如何補償
你爐深4M建議做3點溫度控制由中區主控,若分4區可做兩套控制上下均溫後再執行時間

签到天数: 309 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-8-5 23:46:13 | 显示全部楼层
4米深的炉子分两个区不太合适,直到要分3个区,我们3.2米的炉子还是3个区
差50度就停止加热不太正常,这应该和炉子的控温程序有关,解决的最好办法还是分一下区。

该用户从未签到

发表于 2008-8-12 15:37:46 | 显示全部楼层

加热温度不均肯定不行

井式炉加热不均肯定不行,如果正规检测或者实际使用机械加工后应该都能表现出来吧?建议最好热处理后做检测

该用户从未签到

发表于 2008-8-12 16:27:24 | 显示全部楼层

悲哀啊

从楼主的描述来看,做这个炉子的厂商很不专业,估计又是个便宜货!这个炉子一定要重新整改,这样子肯定不好用的,会影响产品的质量。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-15 17:24:15 | 显示全部楼层

炉内道风

炉内道风不好,设计有问题。

该用户从未签到

发表于 2008-8-22 14:39:57 | 显示全部楼层
肯定会影响工件的热处理质量或者影响设备的工作效率,可以考虑适当改变温控手段,让上下两区在升温阶段联动,可改善.三区控温的井式炉试验过,效果可以.

签到天数: 330 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-8-23 12:44:45 | 显示全部楼层
原帖由 沧海一啸 于 2008-8-5 08:21 发表
可是厂家说由于上半区温度比下半区高,当上半区低于设定温度50度,上半区就停止加热,下半区仍然加热,因而上半区的温度就会达到设定温度,他们是这么解释的我也搞不清楚 ...

厂家的这种说法有一定道理,主要是为了炉膛内温度的均匀性。但这种方法水平太低了,也很难保证温度的均匀性。可能与你们定购设备时的要求有关系。应该立即进行改造。

[ 本帖最后由 excellence 于 2008-8-23 12:53 编辑 ]

签到天数: 330 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-8-23 12:52:05 | 显示全部楼层
原帖由 沧海一啸 于 2008-8-5 08:21 发表
可是厂家说由于上半区温度比下半区高,当上半区低于设定温度50度,上半区就停止加热,下半区仍然加热,因而上半区的温度就会达到设定温度,他们是这么解释的我也搞不清楚 ...

厂家的这种说法有一定道理,主要是为了炉膛内温度的均匀性,但这种方法水平太低了,根本不能保证温度的均匀性,严重影响热处理质量,明显的设计不合理。这种炉子怎么还能销售呢????你们怎么购买这样的设备呢?????

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-8-23 14:56:31 | 显示全部楼层
我觉得是控温仪表有设置有问题,或可控硅继电器有问题。如果不论设置什么温度都是偏差50度断电,即是仪表设置问题,并非其它原因,最好按照说明书核对一下参数设置。

该用户从未签到

发表于 2008-8-25 05:05:51 | 显示全部楼层
炉内道风不好,设计有问题。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-11 09:05:28 | 显示全部楼层
1,检查热电偶布置以及伸入的位置;
2,检查加热元件的布置;