<P>马拉松氧探头说明书</P>
<P>&nbsp;马拉松传感器公司版权所有 1994</P>
<P>&nbsp;马拉松传感器公司 </P>
<P>目录 </P>
<P>简介…………………………………………… 3 </P>
<P>技术说明……………………………………… 3 </P>
<P>工作原理………………………………… 4 </P>
<P>工作环境………………………………… 5 </P>
<P>打开包装………………………………… 5 </P>
<P>安装…………………………………………… 6 </P>
<P>维护…………………………………………… 7 </P>
<P>预防性的维护…………………………… 7 </P>
<P>测量系统……………………………………… 9 </P>
<P>故障列表……………………………………… 9 </P>
<P>附录 A…………………………………………13 </P>
<P>附录 B…………………………………………17 </P>
<P>简介 在加热的气氛中,可以用氧化锆测量氧气的含量。把它装内一个探头内,就能快速反应以测量的氧含量。在一个热的环境中探头才能进行测量。 技术说明 Carbonseer是氧化锆传感器中的一种特殊类型,设计工作在非常严格的环境中。 氧化锆传感元素装在一个氧化铝管里焊封好的。靠外壳上的一个洞来测量外界,得到一个电压。因为外壳是兼作负极的,所以不能拆开。所有的外壳拆开都将导致严重的外壳损坏和探头损坏,并且也得不到保修。 必须进行烧碳工作,以预防探头积碳。参见第5节,请6页的说细说明 工作原理 外部电极暴露在气氛中,如果探头的温是在允许的范围内,根据氧含量的比率,两个电极间会产生一个电热差,符合以下表达式 E=2.303(RT/4F)log10(P1/P2) V 在这里P1和P2是两个电极外氧的局部压力,R是气体常量(1.98卡尔.度。 -1摩尔-1)。T是一个绝对温度,F是一个法拉第常量(23060卡尔.伏特 -1当量-1)。如果在一个电极的氧分压是已知的,那么测量这个电势差就可以得知另一电极氧分压了。 如果假定热处理炉中的气氛是平衡的,反应关系为 C&lt;&lt;C+1/2)2 相应的质量(浓度)作用表达式为 K=(PO2)*(Ac)/PCO 在这里K是一个温度由温度决定的平衡常量,PO2和PCO是氧分压和一氧化碳含量。Ac是是指碳活性-热力学上指碳势和温度。这们建为传感器输出和碳活性间建立一个表达式,替代传感器氧势输出的表达式。 E=0.0992TR[log10(.4577Ac/K/PCO)]mV 最后表达式变为: E+0.0551TR{A-log10PCO+log10f(C%,TR)}+B 在这里A和B是常量,TR是一个在兰金刻度的绝对温度,f(C%,TR)是在碳势和温度的炉子的碳活性。 工作环境 在1300华氏度以上,氧探头的内阻才有意义。 在两种情况中,最高的使用温度是有限的,(a)在电解质电池电传导开始时测量值将小于理论值(b)变坏的外部电极。在高的温度中由于两电极的分压差而产生电势。当温度增加氧分压也迅速增加。这就是说探头允许工作在1300华氏度到2100华氏度间。 打开包装 探头是非常易碎的,因此开箱和搬运都要非常小心。每一个从马拉松传感器公司生产的探头都有一个安全的包装。这个包装必须保存以便返修。这个包装由一个外包装和一个由三块泡沫裹着的传感器组成。 每个包装里包含以下组成部分: 1. 氧探头精确性的描述 2. 探头及安装配件 3. 操作说明书 4. 产品保修登记卡 5. 烧碳装置 按以下说明移动: 1. 平稳地移动包装 2. 剪开外包装上面的带子 3. 移开外包装上面的泡沫 4. 小以地取出传感器 5. 参考安装图表中相应的详细资料 6. 保留空的包装以备重装 最重要的是当您安装好你的氧探头时请填写好保修卡邮寄出。这是保修的凭证。 安装安装氧探头到炉子上必须考虑以下。 如果可能,水平地定位氧探头如果可能,将氧探头安装在炉子的温度控制区间避免氧探头直接接触运载气体进口如果可能,将氧探头的前1/3作为工作部分安装氧探头于炉子的1/2英寸直径的检查孔中确保炉子安装孔与氧探头配合恰当确保气体通入炉内正确</P>

该用户从未签到

发表于 2008-12-10 10:43:21 | 显示全部楼层
氧探头其实使用的时间没有特定的一个范围,主要取决于内阻的变化,当内阻大于50K,那么这样也就不能再用了.
所谓一年的值保,其实也就是对你的产品实行承诺,并不是说过了一年就不好用了.毕竟厂家进行维修也是需要成本的.至于用到3年的也不奇怪,在大一点的厂矿,设备维护好,炉膛内无恶性气氛,自然使用寿命就久了.但是做到这一点,我相信投入的费用一定比你更换氧探头的费用高出10倍甚至上100倍.
为什么马拉松的会比国内探头好用,其实有一些偶然.我们来分析一下:
首先用马拉松的是什么厂家----买进口炉子的厂家
买进口炉子的厂家效益好么-----效益当然好
效益好的厂家生产环境会恶劣吗----绝对不会
那么试想一下,这样的环境,换上一只国产探头,我想也比马拉松的差不到哪去.

说实在话,大家到处走走看看,你会发现用进口氧探头的厂家,你问他为什么要用进口的,他的回答一般都是,我们产品要求比较高,出了问题损失很大.我就很奇怪,难道进口的探头不出问题?
碳势的算法知道的人都清楚,氧探头反映出来的不过是在实际生产当中的一个参照,并不一定就是真实的反映炉膛气氛.其实说穿了,还是员工的责任心不够强,如果随炉式样每炉都检测,探头有什么变化及时调整,用哪的探头不一样;如果氧探头的反映,就认为是真实值,那么迟早都会出问题.

说得不对的地方大家可以谈论下,希望大家共同进步.
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2005-9-5 04:53:14 | 显示全部楼层
马拉松的氧探头和欧陆的比较如何?

该用户从未签到

发表于 2005-11-10 15:26:44 | 显示全部楼层
马拉松的探头很好用呀,01年的时候我们一台炉子用的它,用了快3年中间一点毛病没有,灵敏度很高,不象国产的,经常坏,现在我们很多炉子用它

签到天数: 407 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2005-11-11 22:48:55 | 显示全部楼层
马拉松MMI探头已经在国内生产了

该用户从未签到

发表于 2005-11-19 08:47:59 | 显示全部楼层
要多少钱啊

该用户从未签到

发表于 2005-11-20 01:24:46 | 显示全部楼层
以前要3万左右现在很便宜,我们今年买的要价1.65万,最后1.35万成交

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2006-11-2 23:28:31 | 显示全部楼层
说句实在话,马拉松氧探头最近两年质量越来越差,最新国产的“碳王”没用过,不敢妄加评论。05年我用了4只进口的,3只有问题。
最好的氧探头是:德国三环,德国MESA,多用炉里能用5年。当然价格也非常高。
其实国产的也能用,北京培特的6000一支,也能用一两年。性价比很好。用进口探头一般是设备厂为太高自己产品的档次的一种手段罢了。真过了保修期,使用者谁还用进口的,除非大国企和外企。
〔一家之言,仅供参考〕

该用户从未签到

发表于 2006-11-3 03:23:51 | 显示全部楼层
哈哈
有道理![em1]

该用户从未签到

发表于 2006-11-16 01:32:27 | 显示全部楼层
国产氧探头已经完全能够替代马拉松了,何必再花那么多钱给美国佬!!!!

签到天数: 90 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-11-21 21:34:20 | 显示全部楼层
慕山慕水,对热处理设备是很熟啊,有机会可以认识一下

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2006-11-21 21:43:32 | 显示全部楼层
[B]以下是引用zhuzhu90在2006-11-21 13:34:20的发言:[/B]
慕山慕水,对热处理设备是很熟啊,有机会可以认识一下

谢谢,其实坛子里许多真正的“大鱼”还没有冒泡。偶就是想刺激这些不冒泡的大鱼们一下,活跃一下坛子的气氛。

该用户从未签到

发表于 2007-5-16 11:02:00 | 显示全部楼层
马拉松(北京)监控系统科技有限公司是由美国马拉松公司全资注册的外资公司,位于北京市上地高科技园区,是过程控制专家和氧探头专业制造商。马拉松公司致力于热处理领域和燃烧领域的控制系统的设计和研发,生产用于特定环境下的探头、仪表和控制系统。公司业务以中国为中心辐射整个亚洲地区。公司于2006年通过了ISO 9000认证。
马拉松公司拥有“马拉松”、“MMI”及“MSI”等世界知名的热处理及燃烧过程控制用探头、仪表和控制系统商标。马拉松氧探头和碳控仪表品质优良,已成为许多知名制造商的标配。全新推出的“碳王(Carbonking)”系列氧探头,是马拉松公司的又一个碳势控制专用探头系列。
我们将秉承“学习,超越,领先”的企业精神,致力于核心技术的研发。坚持“客户至上,技术为本,服务一流”的经营理念,为客户提供一流的系统和零距离的服务。

该用户从未签到

发表于 2007-5-16 11:03:10 | 显示全部楼层
不知大家为什么对马拉松氧探头的品质有怀疑啊,哪些方面使用的不好,请大家提出来,一起交流一下。

签到天数: 2355 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2007-5-16 11:14:53 | 显示全部楼层

回复 #14 马拉松 的帖子

上面已经能找到原因啦
引用慕山慕水发言:
其实坛子里许多真正的“大鱼”还没有冒泡。偶就是想刺激这些不冒泡的大鱼们一下,活跃一下坛子的气氛

该用户从未签到

发表于 2007-12-7 17:55:32 | 显示全部楼层
有说好的有说不好的
???

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-12-7 18:42:37 | 显示全部楼层
国产氧探头已经完全能够替代马拉松了,何必再花那么多钱给美国佬!!!!
我赞成,我们公司建议客户用国产的,注意使用就行

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-12-7 20:15:27 | 显示全部楼层

探头要看使用环境

其实说什么探头好坏,要看使用环境
反正一条,氧化锆一定要进口的。
我们以前一直用易普森配套原装易普森氧探头,但价格吓人!服务态度也恶劣(店大欺客的感觉)。有的上去没几天就不准确,定碳不准。
后来用过几家国产的,天铭,培特。不是太稳定
最后选用马拉松,售后态度比较好。价格是国产的2倍。

该用户从未签到

发表于 2007-12-10 11:20:56 | 显示全部楼层
又了解了一下,还是多花点儿钱塌实。

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-12-10 08:50:16 | 显示全部楼层

回复 14# 马拉松 的帖子

氧探头可以使用多长时间?4楼说用了3年没问题,可是一般厂家的保修期只有一年,也就是说一年后说不定什么时候坏,那炉内的产品就不能保证了,如果用一炉产品换一支氧探头,那还是一年换一次值得哦.

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-12-10 09:06:33 | 显示全部楼层
再请教一个问题:氧探头的使用温度范围是多少?