[求助] 爱协林炉子的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-4 00:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我厂爱协林炉,碳控仪上设定温度和温控器上的设定温度总是相差10度, 不知道怎么会事,请各位大侠指教。

该用户从未签到

发表于 2009-9-4 12:56:42 | 显示全部楼层
这是设备的本身的问题,你找厂家就可以解决了
回复

使用道具 举报

签到天数: 495 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-9-4 15:45:56 | 显示全部楼层
可以根据仪表说明书,进行调整吗
回复

使用道具 举报

签到天数: 327 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-4 17:34:51 | 显示全部楼层
不能确定二者谁对谁错,不如找个第三方评判一下
二者相距的距离也是个问题,若较远销,不说明什么问题,若较近差这么多肯定有一个很不准了
所以我的建议是先通过测温手段校温,获得准确数值,再进行调节或补偿
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-9-4 22:45:43 | 显示全部楼层
不能确定二者谁对谁错,不如找个第三方评判一下
二者相距的距离也是个问题,若较远销,不说明什么问题,若较近差这么多肯定有一个很不准了
所以我的建议是先通过测温手段校温,获得准确数值,再进行调节或补偿
察哈尔汗 发表于 2009-9-4 17:34

说的有一定道理。
不知道楼主自己心里对两个位置处的温度偏差有数吗?或者说,以前观察的时候,两者的读数偏差如何?
楼主能具体的说一下两者的读数是怎样的吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-4 23:44:19 | 显示全部楼层
5# 海边的人


今天换了和温控器的热电欧。发现温度比上个测量的高。怀疑热电欧坏了,现在还有一个问题是碳控仪和温控器二者设定温度不一致,温控器参数设置没问题、
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-4 23:46:32 | 显示全部楼层
2# sunshine


厂家说温控器坏了
回复

使用道具 举报

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-5 06:43:49 | 显示全部楼层
1# 依然幸福


你好,到底是设定温度还是,实际温度,氧探头的实际温度,和主控温温度差小于1度都是不影响使用的
回复

使用道具 举报

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-5 06:44:53 | 显示全部楼层
抱歉应不大于10度
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-9-5 12:49:37 | 显示全部楼层
6# 依然幸福

按照你所说,基本上可以肯定是和温控器相连的控温热电偶坏了。

但是我没太明白,你说的“碳控仪和温控器设定温度不一致”?能具体解释下吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-5 21:31:49 | 显示全部楼层
8# 2080


你好,我说的是碳势控制仪和温度控制器二者的设定温度相差10度。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-5 21:35:44 | 显示全部楼层
10# 海边的人


你好,是碳势控制仪上的设定温度比如是910°,联机后,温度控制器上的设定温度不是910°而是900°。
回复

使用道具 举报

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-9-6 16:58:36 | 显示全部楼层
12# 依然幸福
是通过变送方式传送设定值,还是通过通讯方式传送设定值的?
请详细说明您设备的类型和控温方式,以及碳控仪和温控仪之间的关系是怎样的?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-9-6 17:37:00 | 显示全部楼层
碳控仪的型号是2604么?温控仪是是什么型号?有上位机连接么?
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-9-7 16:56:12 | 显示全部楼层
是通过通讯方式传送设定值的;
碳控仪的型号是马萨电子的carbomat   温控仪是欧陆的818
问了现在爱协林的调试工程师说设备太老,没用过这种碳控仪和温控仪,暂时无法解决。请教了
一些老调试工程师说是818的问题,不过换了一块818问题依然,暂时只能通过工艺程序进行修正了。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-9-14 17:52:07 | 显示全部楼层
氧探头温度偏低10度应该正常,一般探头在挡风板之上会存在这种问题。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-9-15 07:47:47 | 显示全部楼层
哪儿都没坏,检查一下热电偶本身及周围,修正补偿吧
回复

使用道具 举报

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-9-15 09:34:33 | 显示全部楼层
15# gwy
设定温度差10度,而且是通过通讯方式的,那么要看看碳控仪或者温控仪的参数有没有对温度进行补偿(对SV值的补偿)。一般情况下通过通讯方式传送SV值,SV值是不会改变的。 本帖最后由 liruitu 于 2009-9-15 14:13 编辑

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-17 20:58:27 | 显示全部楼层
18# liruitu


818参数的设定问题,问题;已经解决,谢谢大家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-9-18 12:41:14 | 显示全部楼层
还是检定一下吧