[求助] 钟罩炉控温精度能达到多少?

[复制链接]

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-8-30 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司钟罩炉进行退火时采用外罩加热,内罩控温,由于有内罩的存在,内罩内温度炉温波动较大,有时可达到±30℃,请问这种控温方式炉温波动性实际能达到多少?有什么改善的方法吗?

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-30 14:15:49 | 显示全部楼层
你是指料室空间的均匀性么?我们做过测试,装料直径1800mm,装料高度3500mm的罩式炉,通过12点和15点测温,无论是升温阶段还是保温阶段,炉气的各点温度温差不会大于10℃。不知道你的测温方式是什么样的。。。。

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-30 14:15:56 | 显示全部楼层
该设备外罩设两个区,每个区设置一个热电偶;
内罩也设置两个区,每个区内也有一支热电偶。

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-30 14:19:28 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-8-30 14:15
该设备外罩设两个区,每个区设置一个热电偶;
内罩也设置两个区,每个区内也有一支热电偶。

没有循环风机????

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-30 14:26:13 | 显示全部楼层
有循环风机。
但由于控温方式采用内罩控温,外罩加热;故升温过程中,外罩到温时,内罩还未到温继续加热,而内罩到温时,外罩温度已经很高,有时甚至高出100℃,传递到内罩时有时会使内罩超温达30℃。

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-30 14:34:04 | 显示全部楼层
你的控制逻辑是怎么样的?
我们的控温是内罩炉气温度控温,加热罩热电偶不参与控温,只作超温保护。
你的情况估计是加热罩和内罩同时设置了热电偶,而且都参与了控温程序,是不是这样的。。。。

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-30 15:16:49 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-8-30 14:34
你的控制逻辑是怎么样的?
我们的控温是内罩炉气温度控温,加热罩热电偶不参与控温,只作超温保护。
你的 ...

我们的设备跟您们设备一样:外罩热电偶只是显示温度和超温保护。

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-30 16:52:00 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-8-30 15:16
我们的设备跟您们设备一样:外罩热电偶只是显示温度和超温保护。

如果是这样的,就不会存在那么大的温差。。。。

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-30 17:08:27 | 显示全部楼层
可实际情况确实如此。不过保温阶段,内罩温度波动性较小,在5-20℃左右。

该用户从未签到

发表于 2012-8-30 21:34:38 | 显示全部楼层
控温没做好,加热罩热点偶没有起到限温作用。改下设置就可以。这应该是调试问题。不是设备问题。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-9-1 12:13:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 jszcg 于 2012-9-1 12:20 编辑
jszcg 发表于 2012-9-1 11:26
楼主说的不是保温时空间均匀性的问题,而是在升温过程中由于内外罩原因而引起的控温波动较大造成的精度问 ...


我一直没有说过内外罩之间没有温差,正如你如说,有温差才能有热交换。但这个温差是要控制在一个范围内的,否则就会造成内罩的温度波动较大。由于内外罩升温是存在不同步性的,且加热功率过大,升温速度过快时,当内罩的温度到达控温点后,外罩的温度已经大大高于内罩的温度,这时外罩的热量会缓慢的进入内罩,从而造成内罩温度的上冲(高于温度设定值)直至内外温度保持平衡;加热停止时,外罩的降温会快于内罩的降温速度,当内罩的温度降至设定值后,外罩的温度其实已经低于这个设定温度了,这样就会造成内罩进行放热(还有气氛的原因),直到内外温度保持平衡后(加热已经进行)内罩的温度才会上升。我想这就应该是内罩控温温度波动较大的原因,不知版主有何意见,可以共同探讨


不好意思,不知道怎么回复你的点评,暂就在这里回复了!

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-31 09:02:18 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-8-30 21:34
控温没做好,加热罩热点偶没有起到限温作用。改下设置就可以。这应该是调试问题。不是设备问题。

目前外罩热电偶的超温保护功能是安全保护功能:即外罩超温后,设备即被全部断电,防止烧坏设备,断电后需重新启动设备。
若外罩热电偶采用限温功能,虚心向您请教,该如何实现?

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-8-31 09:18:36 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-8-31 09:02
目前外罩热电偶的超温保护功能是安全保护功能:即外罩超温后,设备即被全部断电,防止烧坏设备,断电后需 ...

你那炉子是一直都是这样的温差还是最近才出现的?

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-8-31 09:43:21 | 显示全部楼层
我来公司(今年2月份)一直都有这样的问题。
听现场职工讲,原来采用外罩加热和外罩控温就不存在这样的问题;后来考虑到工艺控制稳定性,故采用现在的内罩控温方式。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-9-1 10:12:14 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-8-31 09:43
我来公司(今年2月份)一直都有这样的问题。
听现场职工讲,原来采用外罩加热和外罩控温就不存在这样的问题 ...

外罩加热控温同样也存在内外罩内温差的问题,外罩加热功率过大,升温速度过快,必定会造成内外温差过大的问题。内罩热电偶控温时,外罩的监控热电偶的超温值应该要与控温热电偶的实时动态参数相联结,即两者超过一定的范围后必须切断加热电源。另外在工艺许可的情况下可以加长升温时间,这样也能起到一定的缩小温差的作用。楼主可以试一下,共同学习

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-9-1 10:00:59 | 显示全部楼层
简单的方法就是升温速度慢一些,如工艺不允许,则必需将内罩内的热电偶只用于控温,外罩的热电偶用作超温报警,在外罩超过内罩一定的的温度后(如10℃),自动切断加热电源

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-9-1 11:13:42 | 显示全部楼层
这样的炉子我还是第一次遇到,对于罩式炉,控温应该是最好的。
对于电加热的,我建议无论分区多少加热,控温热电偶就娶一处,做好循环强对流的循环效果,这样方便又省事。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-9-1 11:26:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-1 11:13
这样的炉子我还是第一次遇到,对于罩式炉,控温应该是最好的。
对于电加热的,我建议无论分区多少加热,控 ...

楼主说的不是保温时空间均匀性的问题,而是在升温过程中由于内外罩原因而引起的控温波动较大造成的精度问题,控温精度解决不了,炉温均匀性就更不好解决了

点评

你确定你看清楚主题了,楼主说的是内罩内温度炉温波动较大,不是说内罩内外温差大,内罩内外肯定存在温差,否则怎么进行热交换。。。。  发表于 2012-9-1 11:30

该用户从未签到

发表于 2012-9-1 18:30:45 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2012-9-1 12:13
我一直没有说过内外罩之间没有温差,正如你如说,有温差才能有热交换。但这个温差是要控制在一个范围内 ...

你确定说的是强对流钟罩式气氛炉?

该用户从未签到

发表于 2012-9-1 18:34:48 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-1 11:13
这样的炉子我还是第一次遇到,对于罩式炉,控温应该是最好的。
对于电加热的,我建议无论分区多少加热,控 ...

我也认同,我刚设计的出口韩国的罩式炉,也是内罩一热电偶控温.